三凌d700变频器线路图
三菱变频器D700
在RS485通讯时怎么接线
答:
2、
变频器
的接线端子确定:如图变频器的控制板上有3个相关端子;模拟电源+10V,模拟量AI通道 3、根据变频器的手册进行正确接线 如图给出了电位器的接线图,对应关系如下 电位器1脚---+10V电源 电位器2脚---AI通道 电位器3脚---GND 4、调速电位器,通过变频器的键盘,确定是否功能正常通过旋转电位...
三菱
FR-
D700变频器
故障报警接线
答:
请参考附图。对ABC端子进行结线后再设置参数,将192号参数设置为99(正逻辑)或199(负逻辑)即可。
三菱变频器D700
改用三菱E700通讯怎么接线?
答:
如图所示,这个是E
700
的通信端口定义,根据这个定义,3,5短接,接到RS485通信总线A上,4,6短接,接到RS485通信总线的B上。就可以了。望采纳。。。
三菱三菱
FR-
D700变频器
如何设置外部启动与外部模拟量控制
答:
1、首先第一步就是要进行打开
变频器
的前端盖,这时候进行接变频器的主回路。然后就是要进行输入为三相交流380V:L1;L2;L3,输出为三相U;V;W即可。2、接着就是要进行用0.5平方的线来进行接电机。然后注意的是用0.5平方的线将模拟量输出模块与变频器的功能端子2,5分别连接,如下图所示。3、...
fr-
d700三菱
通用
变频器
用外置电位器调速为什么达不到最大转速
答:
最大频率被限制住了,需要将最大频率往上调。
利用
三菱变频器
FR-
D700
实现液体的恒压控制
答:
见下图。这张图是用RT作为AU来用的,你如果用RL,只需要把RL的参数(pr.180)改为4。不过如果想用PID功能的话,应该改为X14功能(PID有效)就是把180设为14.
跪求
三菱
的
D700变频器
怎样设置参数使RUN运行时,选择旋转方向_百度...
答:
运行时不能改变旋转方向,
变频器
有正转与反转端子,分别接通就行了。接线请参照图。并在设置菜单中打开允许反转。
三菱
通用
变频器
fr—
d700
如何锁定参数?
答:
如图所示,将PR.77参数设置成1,就禁止参数写入了。望采纳。。。
三菱d700变频器
显示eoc1是哪里的故障
答:
三菱d700变频器
显示eoc1表示电机过载报警。如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止变频器输出。解决办法::减轻负荷,暂停使用。
三菱
FR-
D700变频器
故障报警接哪 个端子?
答:
之前那位的回答没有问题,按照他说的方法去接ABC三个端子的线。然后再设置参数就好了。说明书里的相关内容已经截图贴在上面了,请参考一下。同时推荐你上
三菱
电机的官方网站上去下载一本使用手册,遇到各种各样的问题都可以在上面找到解答。