答:
那么总的
用电量
为:100*100/5+200*50/5+500*30/5=7000KWH(度)。如三只
电流
互感器的倍率是一样的,就把三块电表的用电量相加后再乘以倍率就行了。
三相三线
多功能表有
反向
有功
电量
是什么原因?如何解决?
答:
电压逆相序是A、B、C三相电压接线接反,在电表正常计量的状态下,及时更正接线,不然影响大了,具体也不用在说了。 (三相四线智能表)5、电流逆相序报警:当电表的A、B、C
三相电流
线接线依次接反时,电表的液晶显示上显示“-Ia、-Ib、Ic”和“逆相序”及报警灯闪烁提醒用户。相线接反了,电表的...
三相三线
电表怎么算实际
用电量
答:
具体要根据电压互感器的电压比和
电流
互感器的电流比来
计算
。比如:10000/100,电压比就等于100倍,乘道上电流比,假设200/5=40倍,或者500/5=100倍,再乘上本月内读数减去容上月读数就是本月的实际数。20*( 3321.4-3196.7 )=20*124.7=2494。
三相
电表通过电流互感器连接方式连接,电表的接线有...
三相四线(
三相三线
)一相失压,表计
电量
5000度,请问正确电量应为多少度...
答:
三相四线电能表会少计1相电,实际
电量
为(5000/2)*3=7500度。
三相三线
电能表会少计2相电,实际电量为5000*3=15000度。三相负荷平衡情况下,因一相
电流
互感器接反,只计量了三分之一电量,在已交电费情况下要再按2倍追补电费。如果原没交电费,则应按抄见电量的三倍缴费。当前正向有功总电量+当...
三相三线
电能表A,C两相反接对电能计量有何影响?(负载是平衡的)_百度知 ...
答:
A,C两相电压、
电流
同时对调了,对无功
电量
没有影响。3、
三相三线
60型无功表,感应式的,A,C两相电压、电流同时对调了,计
反向
无功电量。电子式多功能的,正向无功=正向无功+反向无功的,可以正常计量无功电量;正向无功=正向无功、反向无功=反向无功的,只能计反向无功电量。不知道您是否可以满意?
三相三线
电能表如果一相接反会出现什么情况
答:
功率表达式为Uab·Ia·cos(30°+Φ)
三相三线
电能表第二元件所用所用
电流
为Ic电压为Ucb 功率表达式为Ucb·Ic·cos(30°+Φ)总功率=Uab·Ia·cos(30°+Φ)+Ucb·Ic·cos(30°+Φ)c相电流接反后总功率=Uab·Ia·cos(30°+Φ)+Ucb·(-Ic)·cos(30°+Φ)Φ为功率因数角。负载平衡,...
根据
三相三线电流计算用电量
方法
答:
否则直接相加即可,本例1.54-1.1=0.44 没有大于3.96的15%,3.96KW即为3相的总功率。 如果最大相减最小相大于的话,那么就应该1.54X3=4.62KW 为总功率。
用电量
就是千瓦时,楼主知道了功率,用电量W=Pt 楼主会
算
了吧。楼主看我这么耐心的给你解答,是不是应该送我点分呢~~哈哈 ...
电流
互感器S1 S2在
三相三线
电能表A B C相中,A相接反了~是不是会造成...
答:
不是,
三相三线
电能表只有A、C两相接
电流
,A相接反了极性,那么和C相的就会抵消,电能表几乎不走,如果是三相四线的电能表接A相极性接反,那么电能表计量应该相当于正常的三分之一。也是问老师傅得到的答案。
三相三线
表A、C电压反接为啥出现
反向电量
?
答:
C电压接反则电压的旋转磁场方向将会与正常
方向相反
,因此电表会反转,也就是可能出现
反向电量
,但是实际中这是偷电行为,机械式电表通常会装有止回机构,并且新型的电子式
三相三线
表都有自动判断相位的电路和报警系统,一旦反接会通知集抄系统上报有人偷电,因此现在的三相三线电表不存在你说的情况 ...
三相三线
电能表
电流
显示0.2安一小时
用电量
怎么
计算
答:
计算
公式,
电流
是0.2耗
电量
定义:每小时消耗一千瓦的电功率计量为1千瓦时(kWh),又称1度电.。公式:W(kWh)=P(kW)×t(h)计算:先
算出
电功率,再代入上述公式。P=1.732×380×0.2×0.9=118.4688W≈0.12kW W(kWh)=P(kW)×t(h)=.12kW×1(h)=0.12度。