答:
两个电表同时用的话,两个电表的A,B,C.
三相
电要对齐,如果两个电表分开用,中间装一把双头闸刀就行了
民用建筑电气施工接地保护?
答:
以建筑物钢筋作为建筑物的引下线,建筑物屋面的防雷网和柱内的钢筋要进行可靠的焊接,其焊接的长度要大于圆钢直径的6倍,在距离地面的0.5m位置处要装设用于检测的安全
盒
,并且要确保安全盒内用Φ12螺丝来进行
连接
,同时还要确保焊接处不能存在未焊透、气口以及夹渣等现象。另外,应将柱内的钢筋全部焊接成钢筋网,焊接长...
电能计量装置设计与现场检查 课程设计
答:
g) TA装置端子箱内电流回路专用接线盒中电流进线与出线间应不经过电流连接片,采用直通
连接方式
;计量屏(柜、箱)内,
联合接线盒
中电流进线和出线间的连接应经过电流连接片。h)主控室内计量柜上下相邻布置的电能表与接线盒之间导线的连接,应穿过面板上的穿线孔,每个穿线孔为圆形,孔径适宜,与每根连接导线一一对应。...
油库防雷接地问题
答:
图六电涌保护器
的接法
1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电器设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分;L1,L2,L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线;DK-总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电保护功能的漏电断路器);T-变压器 图七漏电保护器接法图八箱式变电站接...
电气规范接地电阻是多少?
答:
电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式
。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。电子设备应根据需要决定...
家里电路跳闸的原因以及怎么修复
答:
),空调制热最大功率多少?如果接近或大于3.52,就是制热过程中,流过开关的电流太大,在经过几分钟后,开关发热过度,就会自动延时跳闸了!解决
方法
:1.拔下不急使用电器的插头,减少电路的负荷量。2.检查家用电器的电线是否有破损,小心处理。3.依次停用一家用电器,观察停用哪个电器时电路不再跳闸。
电表结构件如何检验
答:
电表结构检验不是个人和企业做工作,是国家规定人员来检验的。您想如何检验是难做。
请问电气规范接地电阻是多少,谢谢!!!
答:
14 接地线的检查测量
方法
(1) 测试前应与被试设备保持足够安全距离,防止误碰带电和旋转部位,且由两人进行。 (2)测试前应选用万用表的电阻档,把表的两个表笔短接,校准表电阻电阻挡档指示为0。 (3)将表笔一端接地线,另一端与设备接地专用端子