答:
三相四线制漏电保护器跳闸的原因:漏电保护器跳闸的原因有主要有三个,
分别是过载,短路,漏电(电流矢量和不为零)
,只要电路中发生以上的问题时,漏电保护器都会跳闸;如何防止过载导致漏电保护器跳闸,那么就需要我们根据用电负荷合理的选择电路的导线,以及要根据导线来合理的配置漏电保护器,只有相匹配...
三相四线漏电保护
开关奇怪的
跳闸
现象
答:
三相四线漏电开关跳闸现象的原因是:
因为汇聚累加到三相四线总漏电开关的漏电电流已接近或超过开关的漏电动作电流
(50MA毫安),开关便会不定时跳闸。解决的方法:1、检查清楚三相四线漏电开关的出线能否达到该用电量(包含夏天开空调)的安全过流量,查看电线是否穿在线槽或电线管可靠的绝缘,防火,防老鼠咬.然后...
三相四线制漏保
有时一直
跳闸
有时四五个小时跳闸一次
怎么回事
答:
第三种原因,
负载电流过大
,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是
负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够
。第四种原因,
同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡
,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护...
三相四线漏电保护器跳闸
的
原因
是什么
答:
4. 三相电流不平衡也可能导致漏电保护器跳闸
。建议在这种情况下,不要仅在开关上并联一个220v的漏电保护器,而应寻求专业电工的帮助。5.
安装不当
同样会引起问题。如果保护器安装不牢固,随着时间的推移可能会出现松动,导致电线过热、绝缘层烧毁,从而触发漏电保护跳闸。6. 漏电保护器本身质量问题不容忽...
三相四线漏电保护器
接三相电跳接两相不跳
怎么回事
?
答:
三相四线漏电保护器出现保护性跳闸说明漏电保护器的负载有漏电接地现象
。漏电保护器内部的控制电路的供电部分是由市电整流滤波得来的,它的途径分为两种,第一种是两相火线经过整流滤波得来的,这种供电形式适用于三相三线漏电保护器,第二种就是用一火线(ABC任意一相)一零线,整流滤波而来的,这种供电方式...
零线接380
漏电
断路器上一用电就跳
为什么
接零线排上就不跳了
答:
因为当零线接380
漏电
断路器上一用电就会让他检测到线路漏电,故
跳闸
,否则就不会。零线就是变压器的中性点接地,然后通过导线进户的,
三相四线制
的另一线即为零线,漏电断路器是检测电路是否接地的,当零线接380漏电断路器上一用电就会让他检测到线路漏电,故跳闸。三相四线漏电开关的动作原理是:三相...
三相四线漏电
断路
器跳闸原因
?
答:
三相四线漏电断路器跳闸原因:
所接负载或导线存在火线或零线对地漏电
,负载或导线存在短路。1、单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。2、用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍...
三相漏电保护器
带一带负载就
跳闸
答:
4
、
三相漏电保护器
只适合用来保护380V电压的用电器如果只从漏电保护器接火线,而零线从任何地方取都会破坏漏电保护器矢量和为零的原则,会照成拒合与
跳闸
现象;5、保护器上进线N端与出线N端是直通的,不受开关的分断控制,不能将线接错,接错后即使开关没合闸N因为直通而带电、造成危险;6、漏电...
三相四线制漏电
打开30秒自动
跳闸怎么回事
用电器?
答:
十有八九是过载,开关选小了 如果是漏电或者短路,触发的是两个独立的电磁脱扣机构,会立即
跳闸
,不会延迟 只有过载的情况才会延迟跳闸,因为热脱扣机构想要达到动作极限是需要时间的 前提是
漏电保护器
没坏
三相四线制
配电箱接零线不接负载
漏电保护器
就
跳闸
?怎么办?
答:
四条线都要穿过
漏电保护
的线圈,这样四条线的总电流之和为零,就不会
跳闸
了。当出现漏电现象时,四条线的总电流就会不为零,超过30毫安0.3秒,于是就会跳闸。