33问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线对地电阻多少为正常
...和C,A和C,A、B、C对零线对地线的
电阻
值是
多少才算正常
?
答:
新标准:380V的和220V的均不小于0.5MΩ。
三相四线
制380/220伏电源中性点的接地
电阻
在
多少
欧以下,每一重复接地...
答:
三相四线制380/220伏电源中性点的接地电阻
不应大于4欧姆
,每一重复接地的电阻不应大于4欧姆。
...A和C,A、B、C对零线对地线的
电阻
值是
多少才算正常
答:
如果提问无误,那么电阻都应该是无穷大才正常。相线与零线地线之间是互相不接触的,故而电阻无穷大。在电动机上,对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,
大于0.5MΩ即算正常
(愈大愈好)。相间电压实际值380-400v,对零电压220-240v,对地电压低于220v,我这边180-200v。
三相四线
漏电开关零线
对地电阻多大
答:
按规程标准:1000伏以下的电器,绝缘电阻大于0.38兆欧
。零线和地线应该电阻为零(这里只有导线和接头的电阻,一般测量不出来)。所谓零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。地线又称做避雷线,...
...高压侧和低压侧 低压侧
对地
的
电阻
的不能低于
多少
兆欧??
答:
1.运行中的低压线路:要求对地绝缘电阻不低于每伏1千欧。即三相四线制线路,
相间绝缘电阻不低于0.38兆欧,对地绝缘电阻不低于0.22兆欧
。新装和大修后的低压线路,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。36伏的安全电压线路对地的绝缘电阻不低于0.22兆欧。2...
相零、相地
电阻
值应大于
多少
答:
大于500KΩ(0.5MΩ)。对绝缘
电阻
的最低要求一般按最高电压以每伏特1千欧姆(1KΩ)估算。在
三相四线
制220v/380v系统中,相零、相地电压有效值为220v,最大值为310v。即310KΩ是最低要求。为更安全起见,规范中要求绝缘相零、相地绝缘电阻值应大于500KΩ(0.5MΩ)。
相线与相线,相线与零线,相线与地线,地线与零线间绝缘
电阻为多大
?
答:
以1kΩ/每伏为最下限。在我国
三相四线
(380V/220V)低压电网的电器,通常最低要求为相相间不小于0.5MΩ。相零、相地不小于0.25MΩ。实际上
正常
工作的电器绝缘都在数MΩ以上。地零间不需要绝缘。
三相四线
零线
对地电阻
有90欧姆
正常
吗
答:
这种情况不
正常
。根据电工学习网资料显示,
电阻
在5兆欧比较正常,当开关在分断位置时,理论上,火线和零线、地线电阻最好是无穷大,但实际上由于各种条件的限制很难达到。当测试火线和零线,以及火线零线和地线间的电阻,有零点几到几兆欧的阻值时,存在一定的漏电情况。当出现电阻值异常时,首先联系电力...
三相
电零线和地线之间
电阻
值?
答:
三相四线
制配电系统,采用TN一C一S(也就是三相五线制)时,零线与地线之间的阻值,不应大于3殴姆。地线是过零点的保护接地,随着路径的延长,接地阻值会增加,所以有重复接地的要求,以确保接地
电阻
不大于4殴姆,而变电所二次系统的接地,不能大于1殴姆,(4殴姆是变压器中性点的要求,实际还是按...
三相四线
水泵相
对地
绝缘
电阻
答:
一个好的水泵电机,在理想情况下对“地”
电阻
应是无穷大,但由于各种原因都会测出阻值,如潮湿、绕组绝缘破损等原因。国标规定,电器(包括电机)绕组的
对地
绝缘电阻应不小于2兆欧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线有阻值正常吗
三相电零线对地电阻
一般三相电接地电阻是多少
万用表测接地电阻方法
三相四线相间电阻
三相电每相对地电阻是多少
三相四线之间绝缘电阻是多少
三相电接地电阻多少正常
三相电线对地电阻多少为