三相四线带互感器电柜
...箱内装
三相四线互感
电表,这种
配电柜
怎么接线?我的
互感器
接线对吗...
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。 互感器和电度表的接线如下: 1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。 3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。 2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。 10端子接零线 。
配电柜
内
三相四线
进电,本身有一组
互感器
,接到供电局电表!我能在互感器...
答:
可以加的,没有影响。但是你加的
互感器
要根据你的用电情况来加,供电局的是500:5你加100的小不小。100:5的计量最大你使用电流为100A,超过100A计量就不准确了
三相四线带互感器
的电表只用一个冷冻柜费电吗?
答:
一样的,负载的能耗和电表没有任何关系。
三相四线
电缆,进
配电柜
时,用的一个电流
互感器
只测一相。为何呢?不是...
答:
根据电力系统仪表设计规程一般不是很重要回路可以用一只电流表监视电流即可,而不必
三相
都装电流表。所以只装一个
互感器
测量一相电流。
请问
三相四线
电能表在什么情况下必须接电流
互感器
,380伏的低压电
答:
.30/5,,50/5,,75/5,,,等等,,,所以你的
配电柜
必须加装电流
互感器
的...3x90=270wk.电流在540A左右.你可以有600/5的电流互感器,就可以了,着是按照你村的满负荷计算的.实际是达不到这个电流的,因为不是每户都同时用电啊,互感器在小点也可以的,电镀表用5A的就可以了!!!
什么样的情况下
三相四线
电表需装
互感器
答:
回答:在实际负载超出电表标定容量情况下需要安装电流
互感器
。通常对于拥有专用变压器的用电户需要安装互感器。比如你的变压器为100千伏安,用电负荷可能达到80千瓦,则通过电能表的电流将达到160安培,此时就需要安装200/5的互感器,配套5安培电表,电表读数乘以40倍等于实际千瓦时。
三相四线
电表
带互感器
怎样接
答:
电度表的147三个点接三个电流
互感器
的S1点,369三个点接电流互感器的S2点,并且三个S2连一起接地。258接ABC
三相
,最后一个点接零线。注意这个时候接点上是没有连接片的。
带互感器
的
三相四线
电表.可是不要互感器.能够直接接线吗
答:
对于
带互感器
的
三相四线
电表,如果不需要互感器,理论上是可以直接接线使用的。但需要注意以下几点:首先,你需要确保直接接线的负荷电流不超过电表的额定电流,以保证电表的正常工作和安全。操作步骤如下:使用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,以及7、8孔相互短接,这样可以消除互感器的影响。将电源的三相...
三相四线
,电表加
互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
带互感器
的
三相四线
电表.可是不要互感器.能够直接接线吗
答:
对于
带有互感器
的
三相四线
电表,若想避免使用互感器,确实可以实现直接接线。以下是操作步骤:首先,允许将其用作直通表,但请确保负荷电流不超过电表的额定电流,以确保安全和准确计量。进行接线时,需用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,7、8孔进行短接,这样可以消除互感器的影响。接着,电源的