请问
三相四线电表
怎样
安装
电流
互感器
答:
电流互感器配
三相四线电度表
需要三只。三只
互感器安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
三相四线
电子式预付费
电能表
接
互感器
怎么接
答:
三相四线电表
接线图/接线
方法
:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电...
三相四线电能表
与
互感器
怎么连接
答:
方法
如下:1、首先你的
三相四线电能表
额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。2、同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到...
三相四线电能表
带电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带电流
互感器
的接线如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线
,
电表
加
互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
三相四线
怎么接
互感器
答:
3、6、9为电流出线,依次接
互感器
A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流3*1.5(6),3*5(20),3*10(40),3*15(60),3*20(60),3*30(100)。额定电压:DDS238
三相四线
3*100V或3*380V DTS238三相四线3*...
三相四线电表
加
互感器
接线图
答:
三相四线电表
加互感器接线图如下:三只
互感器安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线电表
正确接法
答:
2、带有电流
互感器
的接线 电表的147三个点接三个电流互感器的S1点,369三个点接电流互感器的S2点,并且三个S2连一起接地。258接ABC三相,最后一个点接零线。注意这个时候接点上是没有连接片的。3、经互感器接入式 经互感器接入式
三相四线电能表
内电压、电流端子分为公用和分开量中的
方式
。
安装
...
三相四线电表用一个互感怎么
安装三相四线电表
用一个
互感器
怎么接?
答:
三相四线电表
,必须使用三个相同的电流
互感器
。或者三相四线电表只有一根火线和一根零线。把电源线从互感器p1侧穿入p2侧穿出接负载,互感器s1接电表进线,s2接电表出线。从开关处引根电源线到电表相线段即可
德力西
三相四线电表互感器
怎么接, A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接...
答:
其实接
互感器
也不必太拘泥于标准。总之1/3孔、
4
/6孔、7/9孔分别按同相位接入三个互感器就行,简单点说就是S1接左边就都接左边,S1接右边就都接右边。接好后带上负载试一试
电表
,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为
安装
空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把...