三相四线零线带电A相没电
三相四线
制
零线带电
而有一
相没电
是什么原因
答:
亲,你好,
可能是未端负载短路,也有可能三相负载严重不平衡,还有可能是有根线断了,从而导致零线带电,另一相无电
,希望我的回答能够帮助你。【摘要】三相四线制零线带电而有一相没电是什么原因【提问】亲,你好,可能是未端负载短路,也有可能三相负载严重不平衡,还有可能是有根线断了,从而导致零...
三相四线
通电后
零线有电
其中一条火线
没电
请问是什么原因?
答:
没电的那一根火线可能断了
,造成供电缺相,零线有电与缺相有关系,建议你检查线路断点
三相四线
制
零线带电
而有一
相没电
是什么原因_百度问一问
答:
那说明是缺项
。这样的话,一般是供电公司那边问题。【回答】三相四线漏保进线,零线带电,而火线一相没电是什么原因?【提问】那说明你设备漏电。【回答】是漏电保护器上面的进线【提问】那为啥这样接呢【回答】总之表达意思有漏电地方,要么电线接头要么设备【回答】原先一直在正常使用,突然就变成这样...
三相四线
制
零线带电
而有一
相没电
是什么原因?
答:
三相四线制线路零线带电而有一相火线用试电笔测不带电,
主要是不带电的那相火线发生了接地引起了零线带电所引的
。
为什么
三相四线
中
零线带电
而且一根相线用电笔试不亮
答:
出现是某一相线故障接地造成的
。举例,如A相接地了,用表测ABC之间仍为380V左右,ABC分别与零线之间仍为220V,用测电笔测量A相显示无电,B相C相和零线均显示有电,同样,A相与零线配成220单相电路时,用测电笔测零线“有电”而火线反而“没电”了。用B或C相与零线组成单相电路时所有线路都是“有...
三相四线
电路出现
零线带电
,一
相没电
(用验电笔量),用万用表量相间电压...
答:
回答:用万用表是不会出现问题的,有些验电笔笔头按在大拇指上都
有电
。
三相四线
制开关用电笔验电后
零线
和B C相
带电
,
A相
不带电,断开开关后下端...
答:
这应该是
A相
漏电了,A相接地了又没装漏电保护器,真正地线接地断开才会出现这种问题,你应该查A相用万用表测A相和地线阻值,应该是接地了,断开开关后应该切断电源了不应该下端
带电
了,有两种可能,1,中性点漂移
零线
带压,通过设备返回下端的,2,另外就是还有电源接入,...
在
三相四线
供电系统中,我车间遇到一相火线
没电
,而
零线
却
带电
,这是...
答:
这个问题很常见了,缺相导致的中性点偏移!正常情况下
三相
交流电的A,B,C三相的矢量和为0,就是用来做零线的!但是现在缺了一相导致
零线带
了与缺相得那
相电
的大小相等,方向相反的电了!
三相四线电
,一个相线
没电零线有电
。具体是这样的,漏电保护器上口是正...
答:
漏电保护器烧坏的可能性较大,拆开漏电保护器的输出端的接线,合闸后再测量一下,如果还是一
相没
有电,则说明此相的内部触点开路了,大多为触点烧坏了。零线端子也测量一下,估计也烧坏了,
零线有电
,说明零线开路了。
三相四线
制 用试电笔量
零线带电
,其中一根火线量 不带电 什么情况?
答:
这个问题在于共电变压器,
零线
虚接地造成现象,另外还一相线路有严重的对地漏电