答:
额定
电流
计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=
电机
功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流...
三相
交流
异步电动机
的额定
电流
计算公式是怎样的?
答:
1、
三相电动机
的额定
电流
的计算公式:P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)2、单相电动机额定电流的计算公式:P=U×I×cosφ 保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。3、...
三相异步电动机
的
电流
计算公式是什么?
答:
5、
三相
感性负载如
电动机
等:I=P/1.732X0.8U, 其中I代表
电流
,P代表功率,U代表电压。
请问
三相异步电动机
的相
电流
和线电流怎么算?
答:
相
电流
和线电流如下:相电流:
三相
电源中流过每相负载的电流为相电流,用Iab、Ibc、Iac表示。对于星型接法的
电动机
,相电流等于线电流。对于三角型接法的电动机,线电流等于相电流的√3倍,且线电流滞后相电流30°。线电流是三相电源中每根导线中的电流为线电流,用IA、IB、IC表示。在三角形联结中...
三相异步电动机电流
和功率关系
答:
三相异步电动机
的
电流
和功率的关系可以用以下公式表示:P = √3 * U * I * cosφ 其中:P 是电动机的功率(单位:瓦特W)U 是电动机的电压(单位:伏特V)I 是电动机的电流(单位:安培A)cosφ 是电动机的功率因数 这个公式表明,在给定电压和功率因数的情况下,电动机的功率和电流成正比...
三相异步电机
电压和
电流
的关系
答:
电源电压。
三相异步电机
(Triple-phase asynchronous motor)是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流
电流
(相位差120度)供电的一类电动机,由于
三相异步电动机
的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子...
三相异步电动机
额定
电流
是多少安?
答:
在三百八十伏的电源上配套运行的六至二十千瓦的
电动机
,额定
电流
大致是电动机标称功率千瓦数的一倍。
三相异步电动机
电压是380v,功率是90kw,
电流
怎么计算
答:
1、
三相异步电动机
的额定电流约等于:额定功率(KW)数×2(A)。2、
三相电机的电流
粗略快速估算为每KW=2A,计算:I=P/1.732/U/功率因数=90/1.732/0.38/0.78=175A。3、所以,90KW的电动机的额定电流约等于175A。
三相异步电动机
额定
电流
是多少?
答:
A。变压器在额定容量下运行时,绕组的
电流
为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,
三相
的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。
三相
380V
异步电动机
额定
电流
约为多少安
答:
解:令电源为交流
三相
380V,电机功率因数cosφ=0.8 1,经验公式法,三相380V
异步电机电流
约为额定功率约2倍,约90A;2,功率计算公式法,电机额定电流I=P/√3Ucosφ=45kW÷(1.732×0.38kV×0.8)≈85A 答:电机电流约为85安。