33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机各相之间电阻
三相
380v200kA异步
电机
相间阻值是多少?
答:
但一般来说,
三相电机的相间电阻应该在0.1到1欧之间
。如果电阻值过小,可能存在短路;如果电阻值过大,可能存在断路或接触不良。
电机三相
对地
电阻
值是多少是安全的,正常的,三个值是一样的吗?_百度知...
答:
三相电机
的A相 B相 C相如果接线合内的连接片没有拆开,那么测一相就行了,一般要求用500V摇表测量对外壳不低于0.5兆欧。如果说三相已经脱开,分别测量每相,也都不应低于0.5兆欧。由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率。三相异步电动机转子的转速低...
电机三相
三根线
之间
的
电阻
是多少欧
答:
三相电机三根线之间测电阻值为0
,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别测电机三相的对地绝缘值是否正常。一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每...
三相电机
任意两相
之间电阻
大小
答:
电机功率越小,电机绕组的线径越小,绕组匝数越多,其阻值越大
。三相电机的阻值一般在零点几欧到几欧,功率越大的电机,阻值越小。功率越大,电流越大,导线越粗,所以阻值越小。电机在启动的时候往往电流比较大,加入电阻启动就是相当于降压启动,因为电阻会承受一定的电压,从而限制启动电流。加入电阻...
三相
异步
电动机的
每相阻抗是多少?
答:
电机每相阻抗Z@8,j6@10∠36:9º,星形连接相电压为线电压的1;√3,所以相电压为380
;√3@220V,线电流等于相电流I@220;10@22A。🔌每相阻抗电机每相阻抗Z=8+j6=10∠36.9º。🔌相电压星形连接相电压为线电压的1/√3,所以相电压为380/√3=220V。🔌...
三相电机
的
电阻
是多少?
答:
三相电机
的电阻应该是在一定范围内波动的,具体取决于电机的设计和制造质量。一般来说,在正常工作状态下,电机的
三相电阻
应该是比较接近的,差异不应太大。在对三相电机进行维护或检修时,需要测量电机的三相电阻来确保其工作正常。一般来说,三相电机的电阻值应该在额定值的正负 10% 范围内。以 4kW ...
三相电动机的相电阻
是多少?
答:
电动机的
相间除了可以改变接法的都是连通的,
电阻
很低的只有零点几欧。如果要是可以改变接法的电动机相间的电阻叫绝缘电阻,按每kV不小于1MΩ考虑,一般都在几个MΩ以上,否则就是绝缘有问题了。
三相电机
相间阻值多少
答:
二。标准 额定电压为1000V以下的
电动机
,常温下绝缘
电阻
值不应低于0.5MΩ;1..额定电压为1000V及以上的电动机,在运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于每千伏1MΩ,转子绕组不应低于每千伏0.5MΩ。2. 1000V及以上的电动机应测量吸收比。吸收比 不应低于1.2,中性点可拆开的应分相测量。
55KW 的
三相电机
相间绝缘
电阻
正常是多少?
答:
55Kw的
三相电机
,如果是正在使用中的电动机的话,那么,这个电机的相间绝缘
电阻
,只要能大于或等于0.5兆欧,就可以正常使用啦呗!电动机 如果是刚刚从外面买回来的电动机,那么,它的绕组
之间
的绝缘电阻值必须要大于或等于2兆欧及以上哟!同样,电机的各个绕组与其外壳之间的绝缘电阻值也必须要大于等于2...
三相电机
相间为什么有
电阻
电阻值是多少为合格
答:
是电机绕组的直流电阻(即漆包线本身的电阻,绕组电抗不在测量内)。阻值的大小与电机型号有关,没有统一的数值。电机功率越小,电机绕组的线径越小,绕组匝数越多,其阻值越大。
三相电机的阻值一般在零点几欧到几欧
,功率越大的电机,阻值越小。功率越大,电流越大,导线越粗,所以阻值越小。