33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机相间绝缘阻值不一样
兆欧表摇
三相电机相间阻值
二相间是100兆有一相间是5兆请问电机是否可以...
答:
根据你说的数值可以使用,没有问题。
三相电机三个绕组之间的绝缘电阻不可能相等,只要符合规定就行
。影响绝缘的因素有:绝缘工艺、绝缘材料、绝缘老化、局部损伤、受潮程度等。根据规范要求,电气设备的绝缘必须达到1千欧/每伏,也就是规定漏电流必须小于1mA,你这个最小的5兆欧对应电压不大于5kv,而实际...
5.5
电机三相电阻
测量分别0.7兆欧0.8兆欧1.2兆欧
不同
会...
答:
所测电阻兆欧是各
相间绝缘电阻
吧,会有
不同
但均正常,变频加速自停可能加速太快,负载电流上升超过设定保护值,便自保停机,检查负载是否有故障,设定保护电流值是否过小。
三相
异步
电动机相间绝缘电阻
与
相间电阻
的区别
答:
1、功能不同
。绝缘电阻是三相异步电动机中的最基本的绝缘指标,而相间电阻是三相异步电动机中的导电电阻。2、
电阻阻值大小不同
。绝缘电阻大是因为为了使得电流不通过,而相间电阻是为了让电流通过故而较小。3、
影响因素不同
。绝缘电阻受到的影响因素很多,例如自身电流和环境等,而相间电阻只和自身有关。
我这边有一台
三相电机
,测它的绕组阻值,
阻值不
断变化,这是为什么啊?_百 ...
答:
你在测量时
电机
的温度还比较高吧? 这时的
电阻
是偏小还是偏大?(比较第二天正常时)我感觉是缺相运行,造成电流大,温度增高,绕组的层间(匝间)的
绝缘
降低或短路造成的。这时应该是
阻值
偏小。 如果阻值偏大的话,就该考虑是否有绕组因过热断路了。 最好再用摇表测一下三个绕组的
相间
、对地的...
我有一台
三相
异步
电动机
对地
相间绝缘
都是好的,为什么
电阻不
平衡
答:
有几个方面,如三相电压不平衡,负载过重,定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路,操作人员不能定期做好电气设备的检查保养工作、人为造成
电动机
漏电、缺相运行等,是造成
电机三相不
平衡的主要因素。对于因接线因设备管理不当引起的电机三相不平衡,通过内部的改造和治理即可解决,而对于外来因素,接入电的...
三相电机绝缘电阻
是多少?
答:
低压电缆
相间
和对地的绝缘电阻标准是根据所使用的摇表和电机
不同
来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。比如,一般的
三相电机
用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,
绝缘电阻不
得小于 500M。
三相
异步11kw
电动机相间阻值
是多少?
答:
新
电机
或绕组大修后,
相间绝缘电阻
在100兆欧以上;旧电机应大于0.5兆欧。、电动机绕组
三相相间
电阻值偏差≤±5%。GB1032规范规定必须在检查试验中测量三相异步
电动机的三相
实际冷状态下的直流电阻值,但没具体给出
三相电阻不
平衡度的合格区。一般不平衡度都是取≤±5%(即任意一相的电阻与三个相的...
3kW的
三相电机
,
相间
绕组正常,对地
电阻一
相正无穷,其他两项都是2M欧...
答:
3kW的
三相电机
,
相间
绕组正常,对地
电阻一
相正无穷,其他两项都是2M欧左右,为什么一送电就跳闸?这说明两项都是2M欧左右的这两相,对地有
绝缘
降低的可能。所以,你一送电就跳闸!
三相
异步
电动机
直流
电阻
各相电阻差怎么计算
答:
测量分别为
相间绝缘
和对地绝缘,高压
电机相间
电阻要求
三相电阻
平衡。对地电阻要求每千伏在1兆欧,及如果电机电源电压是10Kv对地电阻应在大于等于10兆欧,低压电机相间电阻要求三相电阻平衡,对地
电阻不
能低于0.5兆欧.
相间电阻
可以万用表测量,对地电阻必须用兆欧表测量。。
电机三相电阻不
平衡接地正常能不能正常使用
答:
电机2.2欧的那个应该是短路了,这样的
电机不
能正常工作,会造成
三相
电的电网电流不平衡烧毁电机
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电机相间绝缘阻值的标准是多少
电机相间绝缘电阻为零
三相电机绝缘阻值
三相电机怎么揺相间绝缘
三相异步电动机相间绝缘为0
6kv电机相间绝缘电阻多少
三相电机相间阻值多少
三相电机相间正常阻值多少
电动机相间绝缘电阻