33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电源负荷计算公式
三相
电A相400安,B相210安,C相175安。
怎么算
总
负荷
?
答:
计算三相电总负荷的公式为:总负荷 = √3 × 电压 × 电流
其中,√3表示3的平方根,电压为三相电的线电压或相电压,电流为三相电的电流值。因此,需要知道三相电的电压值才能计算出总负荷。如果假设三相电的电压为400V,那么可以先计算出三相电的平均电流值:(400A + 210A + 175A) ÷ 3 = 2...
怎样
计算三相负荷
功率?
答:
总
负荷
:P=Kt×(P1+P3)。——Kt,同时系数。
三相电源
中
负荷
率如何
计算
?
答:
公式
:1.732×电压×电流×功率因数=实时功率,然后用实时功率÷额定功率即可。
计算负荷
的
负荷计算公式
答:
主要计算公式有:
有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ视在功率: S3O = P30/Cosφ计算电流: I30 = S30/√3UN其中
:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率因数 ,Un为用...
知道
三相电源
每相的安培数,如何
计算
总
负荷
?
答:
P = √3 * U * I * cosa
P 总负荷 KW U 线电压 V I 线电流 A cosa 功率因数,接此式计算即可。
10kv线路允许最大
负荷
、最大电流
计算
及相关知识分析
答:
计算方法为:
三相负荷计算公式
:P=1.732*U*I=1.732×10×200=3464kW。负荷,是人类社会中的一种专业词语,指机器或主动机所克服的外界阻力,对某一系统业务能力所提出的要求(如电路交换台,邮政,铁路),又指物体所承载的重量。引申为资源被占用的比例。
如何
计算
单相与
三相负荷
答:
对于单相电路而言,电机功率的
计算公式
是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;式中:I为相电流,它等于线电流 P为电机功率 U为相电压,一般是220V cosφ是电机功率因素,一般取0.75 对于
三相
平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1....
三相
电的功率
计算
方法?
答:
三相
电的电功率的
计算公式
:1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3*相电压*相电流*功率因数COSΦ【P=3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】单相电中的电功率的计算公式:电压U*电流I【P=U×I】星形的相...
三相
四线电表如何
计算
最大
负荷
? 是3X5(30)A的 如何计算法?
答:
三相
四线电表3X5(30)A如何
计算
最大
负荷
?最大负荷:P=1.732*0.38*0.8*30=15.8KW 有一个电器是9千瓦的 还有一个电器是5千瓦 还有2个2.2千瓦的,共计18.4KW 工作电流是:35A,应选用3X10(40)A三相四线电表.
16平方铜线40A的
三相
电可以带多大
负荷
答:
在380V三相交流电条件下,16平方铜线可带负荷44kW;40A的
三相电源
可带
负载
22kW。在空气中敷设时,16平方铜线的安全载流量为80A,由三相交流电功率
公式
可
计算负荷
功率 P=1.732UIcosΦ=1.732×380×80×0.85=44KW 40A的三相电源或空气开关可带负荷功率 P=1.732UIcosΦ=1.732×380×40×0.85=...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单相负荷计算方法
已知三相电流怎么算负荷
三相开关负载计算公式
三相负荷计算公式中U取
三相用电负荷计算方法
三相电怎么算负载
380伏电线负荷的计算公式
380伏负荷计算