答:
【输入面积,免费获取装修报价】三相电用几平方的电线
三相电使用2.5平方的铜芯线比较安全
,它的电压是380V,适用于功率较大的工业用电。而家庭使用的电线,只要火线和零线构成单相线,电压达到220V就可以。所以针对大功率电器,一定要使用三相电才能保证用电安全。电线选购技巧有哪些 1、外表明确的标志 ...
三相电用
多大的电缆?
答:
25平方国标铜芯线
。一平方电线通过最大电流约6A电流承受最大功率约为1300W,那么20KW电流在100A以上,电线至少在20平方以上。三相:100000/380/1.732/0.85=179(A),需要电缆截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方...
怎么计算
三相电电线
大小
答:
三相电电线的截面积是:4平方毫米铜制导线
。计算方法如下:根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0.85)=14000÷(1.732×380×0.85)=25.025(A)根据导线载流量表:
2.5平方
铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A 4平方铜芯线允许长期负...
三相电
20千瓦要
用几平方的
电缆线?
答:
选用安全电流容量为55A的16平方铜导线
。20KW,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线电缆。三相电表,50A空开足够用 ...
三相
380v电源用多大电缆?
答:
答:380V电压的三相电源,
300kW用120平方铜芯电缆(或者150平方铝芯电缆)
。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=300000/(1.732×380×0.8)...
请问
三相电
30kw电机
用几平方的电线
呢?
答:
30千瓦
三相电
需要10
平方的电线
。三相电就是380V,380V30千瓦电器的最大电流是79A,10平方铜线电缆安全载流是75A左右,所以用10国标平方铜线电缆就可以。如果不计成本最好用16平方铜线电缆,因为16平方铜线电缆可以载流100A,相对来说更安全一些。千瓦是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在...
三相电
空调
用几平方
线
答:
空调电功率是:1P=0.735kw。5p=3.675kw。6平方线接380V电压,6平方线可以带起2台5P空调6
平方的
铜线最大能通过48A电流,380v能带15千瓦以下设备。另外空调的能效比是几级的,一级的和五级的功率相差很大。空调是单纯地制冷还是冬季需要制热取暖,如果制热功率就要把辅
电
的功率计算上才对。正常情况下...
三相电用
多少
平方的电线
?
答:
计算
三相
电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=55000/380/1.732/0.85≈98.3A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:98.3×(1+20%)≈118A;在不考虑供电距离的情况下,选择35mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者50mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适,即:YJV...
三相电
多少
平方的
线最好?
答:
与距离和电压等有来关。一般自都在100米以内。单相220V供电, 50
平方
毫米铜芯电缆。两相380V供电, 35平方毫米铜芯电缆。三相对称 (三相负载基本平衡) 380V供电, 35平方毫米三相四线铜芯电缆。
三相电的
功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 50KW/380/1.732/0.8589A。根据电缆对照表,从...
三相电
25KW需要多大的线
答:
首先计算出25千瓦的电流,然后查表即可。如果是25千瓦的对称三相,电流是44.74A,查表需要10
平方
铜芯线,它的截流量是59A。可以满足要求。如果是单相、电流是113.64A,应该选择35平方铜芯线,它的截流量是134A。三相交流
电的
用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都
采用三相
交流电,也就...