三相电表不接零线走吗
三相电表不接零线走吗
答:
不走
。三相电能表就相当于三只单相电能表,没有零线就无法形成回路,表不会走,也就无法准确计量。为准确可靠计量,三相四线电能表采用星形接法,如果没有接零线,中性点就会随着负荷大小漂移,计量元件之间的电压不稳定,计量功能也就不准确。不走。三相四线低压电能表计量三相220V电压的电能表,其输入...
三相电表不接零线走吗
答:
三相电表不接零线走吗
1、电压平衡时,不接零线精准度一样不会受到影响
,表内有三个电压线圈,每个线圈上的电压都是在220V,可以和接零线的效果是一样的,如果表的上线缺相,表内的三个线圈,另外两个线圈的电压就会降190V,这时两相电还在工作,就会出现走字偏少。2、如果是四线电度表没有接零线...
三相电表不接零线走吗
?
答:
走!正常走
。因为三相电互成回路。
三相电表
没
接零线
可以吗?为什么?
答:
三相四线电表可不接零线
,虽然表内无220伏电压,但表内三只电压线圈是按星形联接的,所以无需零线也可正常工作。但如果不接零线,三相不平衡时,电表会出现走字偏少的情况。还可能会烧坏电表。
三相电表零线
不进表可以吗?
答:
不行
。三相表如果不接零,只用三相设备也可以工作,但是无法用 市电设备。如果是外部接来零线,会导致三相不平衡,会影响三相表的计量,通常会被视为偷电。
三相
表可以
不接零线吗
?
答:
不可以,
三相
四线
电度表不接零线
会影响计量准确性。在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的...
三相电表零线
没经过电表,电表会
走吗
?
答:
不会走的,因为在
电表
的内部,没有形成电流的通路,带动铝盘转动的线圈不受磁场力的作用。
三相
四线
电能表
如果
不接零线
,
电表
中的电压线圈能工作吗?使用三相电机电 ...
答:
你好:——★1、
三相
四线
电能表
如果
不接零线
,是可以运转的。(三相线圈,可以组成 “悬浮” 零电位)。——★2、由于三相电压线圈不可能完全一致,因此,不接零线,三相电压线圈的实际电压值就有可能出现(较小的)误差,使计量不准确。
三相
四线
电表不接零线
电表会转吗
答:
不会转。因为
三相电能表
就相当于三只单相电能表,没有零线就无法形成回路,没有零线就没有电表工作用的电源,表不会走,也就无法准确计量,因此三相四线
电表不接零线
电表不会转。
三相
带电流互感器
电度表零线
没
接电表
能
走吗
答:
不能走。
三相
负荷不平衡时,没
接零线
的
电度表
反映不出真实的用电量。将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时...