答:
1. 电表容量:电表的容量应该足够处理三相160A的电流
。通常情况下,建议选择一个稍微大一些的电表,以确保能够满足电流需求。一般来说,一个200A的电表应该足够满足要求。2. 互感器容量:互感器用于测量电流,因此其容量应该与断路器的额定电流匹配。对于三相160A的断路器,通常建议选择一个额定电流略大一...
如何
配置
三相电表
答:
1电表分直接连接和加装电流互感器两种。 2150KW选300斜杠5的电流互感器和6A的带电流互感器接线专用电表配合使用.
3三相五线制,地线接电表金属外壳的电表2,5,8端子分别接A,B,C相电源,电表1,4,7端子分别接三个电流互感器的S1端子,电表3,6,9端子串联起来再可靠接地,电表10端子接电源零线,电...
三相
电安装互感器
电表怎样搭配
答:
总功率50KW+45KW=95KW,如果是380V供电,折合总电流为I=95/(1.732*0.38)=144A。这么大的电流不能采用直入式接线形式,必须选用互感器式接线形式。高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器,计算电...
三相
电
怎么
接
电表
?
答:
取一根火线和零线接进负载就可以了
。相与相就是相电压(380V),火线与零线就是线电压(220V)。2、现在架设电线时,都是采用“三相四线”标准布线,通俗地说就是:三根火线,一根零线。三根火线之间的电压是380伏,用其中的任一根火线与零线搭配,就形成了220伏的电压。
4kw电机的额定电流为多大?
怎么
选配
三相电表
?
答:
(380V50HZ)4KW电机的额定电流为:7.15A。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的
电表
。根据
三相
电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
三相电度表配
互感器
怎样
接线
答:
三相
四线制有功
电度表
带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
三相电表怎么
接线???
答:
3个单项
电表
。3个互感器接线图如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的
三相
四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
三相电表怎么
接线?
答:
接电流互感器进电表需要2.5平方的导线。
三相电表
互感器接线基本要求电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。 要按正相序接线,电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。 二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。50平方负载在50千瓦,150平方负载100--...
三相电表怎样
接线
答:
单相三线---1根火线1根零线+1根地线 三相四线---3根相线1根零线 三相五线---3根相线1根零线+1根地线 单相电表,主要计量的是220V电压的单根火线的“耗电量”,主要用在城镇居民用电,照明用电。
三相电表
,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等...
三相
电安装互感器
电表怎样搭配
?
答:
电表
用三块1.5(6)A互感器型,计算电费时将三块表上的数字相加然后乘以互感器的倍率即可。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电表都可以加互感器吗
三相电表的地线接在哪里
三相电表的计算公式
3相电表接三相200伏怎么计算
水泵三相插卡电表怎么接线
三相直通电表怎么送电的
三相电能表集中器怎么接线图
380v电表怎么接线图解法
互感器电表怎么配互感器