33问答网
所有问题
当前搜索:
三相空开型号
空气开关三相
电
空开
多大的合适
答:
1、目前家庭使用DZ系列的空气开关,
常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格
,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。2、工业上常见的型号有:动力电路用
DW和DZ型
分20,32,50...
三相空开
规格及厂家介绍
答:
工业上常见的三相空开型号有:DW和DZ型分20、32、50、63、80、100、125、160、250、400、600、800等
。三相空开的作用 现在市面上三相空开型号规格众多,不同的三相空开型号在使用过程中会产生不同的作用,三相空开在在正常情况下,过电流脱扣器衔铁会得到释放,如果发生严重过载或是出现短路故障时,主...
3相380v用多大的
空开
合适呢?
答:
3相380v30kw用65A左右的空开,建议选择63A或者80A
。30KW,假设三相电压为380V,功率因数为0.9,其电流约为50.65A如果负载为电机、电磁阀、变压器等感性负载,则需要为额定电流的2-3倍,即125A或160A。如果负载是照明、取暖设备等阻性负载,则需要为额定电流的1.2-1.3倍。30kW三相异步电动机的额定...
三相空开
断路器规格
型号
答:
1、普通式
三相
断路器。DZ20-125型,额定电流100A、125A,额定电压400V,额定短路容量10KA。2、塑壳式三相断路器。DZ47S-63型,额定电流6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A,额定电压230V、400V,额定短路容量6KA、10KA。3、空气式断路器。LW43B-252型,额定电流250A、400A、630A、800A、...
三相
开关
型号
答:
C100、C80
。1、C100。空气开关能够承受的电流大小为100伏,100伏开关,可承受66千瓦左右的功率,因此是三相开关型号型号。2、C80。空开承受52千瓦左右的功率;80伏的空气开关理论上可以带80伏负荷,因此是三相开关型号型号。
三相
电机用多大
空开
答:
3KW电机的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。需要使用10~16A的3P漏电
空开
。
三相
电机的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是大约6A左右了。1.5平方铜线和2.5平方铝线的安全载流量大约是12.5A左右,所以满足使用条件。漏电空开要选择大于6A的3p的漏电空开,稍微留一些...
三相空气开关
规格
型号
有哪些?三相空气开关常规检测怎么操作?
答:
三相空气开关被大量使用由于需求不断增加,使得三相空气开关型号规格众多,目前家庭使用最为广泛的就是
DZ系列三相空气开关
,常见型号/规格有:C16、C25、C32、C60、C40、
C100、C80
、C120等,C表示脱扣电流即起跳电流,如果安装6500W热水器则需要使用C32,安装7500W、8500W热水器就用C40空开。
三相
电机用多大的
空开
?
答:
5.5kw的
三相
电机选用2.5mm²铜芯或铝芯电缆均可。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5500/380/1.732/0.85≈9.8A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:9.8×(1+20%)≈11.8A;在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘...
80千瓦
三相
电用多大
空开
答:
品牌
型号
:正泰
空开
系统:NXB 63 80千瓦
三相
电用多大空开是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,80千瓦的三相负载需要约160安培的电流,
空气开关
的容量按1.5倍选取,160×1.5=240安培,选用开关大于240安培即可。另外80千瓦也不能使用普通电线,否则无法承受,最好选择240平铝线或180平的铜线,...
三相
15kw用多大的
空气开关
?
答:
三相
15kw需要用最小40a的
空气开关
。三相平衡负载用额定电流32A
空开
,如三相不平衡,按最大一相负荷电流选择空开额定电流,使空开额定电流大于最大一相负荷电流。若使用的是三相电机的话,应按照每千瓦2安培进行计算,那么15千瓦则应使用D30的空开。若使用的是单相电机的话,则需要使用D63安培的空开。