三相铝线一般多少平方的线
60千瓦
三相
需要
多少平方的铝线
答:
60千瓦三相电机要至少115平方毫米的铝芯电缆
。三相四线制功率计算公式计算出60千瓦三相电机的电流约为107.25安培。根据安全载流量表,70平方毫米的铝芯电缆的载流量为115安培,超过了电机所需的电流,为了满足安全要求,至少要使用115平方毫米的铝芯电缆来供电给60千瓦三相电机。
40千瓦
三相
电用
多少平方的铝线
答:
32平方
。40个千瓦三相电需要32平方铜芯电线,根据公式功率等于根3乘电压乘电流乘功率因数可得40千瓦三电流为80安,线的安全电流是负载电流2倍为160安,25平方以上50平方以下每平方铜芯线安全电流为5,160安除以5得32。
三相
异步电动机功率30KW用
多大的铝线
答:
30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线
。根据三相电机额定功率计算公式:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I分别为电机绕组相电压、相电流),可知电机额定电流约为57A。10平方以下的按每平方...
三相
电机用
多少平方的电线
答:
因此,
因该选择10平方以上的电缆线
。1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,应采用星--三角...
三相
电
300平方的铝线
能带
多大
功率的电机
答:
300平方
的铝线能带289.5千瓦。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*550=289.5千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。300平方的铝线承载电流为550A。例如:电阻R=0.0315*1000/300=0.105欧 将空载电压420v,电流按1.9A/1kw估算 启动du电压降20%=84v 运行电压降10%=42...
三相
四
线的铝线
可以带
多大
负荷?
答:
答:
三相
四线10
平方铝线
,距离100米,能带22.1千瓦。解析:查找实用五金手册,每平方铝电缆安全负载电流是4.2A,则10平方铝线总负载电流 10×4.2≈42A;三相四线是三相动力电源380V电压,根据三相电源功率计算公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×42×0.8=22114.2W=22.1kW,功率因数cosψ取0...
一般
家里用
多少平方铝线
?
答:
1、连接单相电时,电压是0.22千伏,且一
平方铝线
的安全电流
一般
是5安培,根据公式功率P=电流I×电压U=5×0.22=1.1千瓦。2、连接
三相
电时,电压是0.38千伏,且一平方铝线的安全电流一般是5安培,根据公式功率P=电流I×电压U=5×0.38=1.9千瓦。二、家里布置
电线
应该选择...
请问
三相线
都是10
平方的铝线
最大能承受
多少
KW的电机
答:
这与10
平方铝线的
种类、敷设方式及送电距离有关,若是裸铝线架空距离150米以内可负载20KW
三相
电机工作;若是BLV线穿管敷设时同样距离约可负载15KW三相电机工作。
厂房内要铺设
三相
电,总电流为120A,选用
多少平方铝线
合适?
答:
120A,选用95
平方
毫米
铝线
即可。最低不能小于70平方毫米。假如240A,则选用150平方毫米铝线。选用原则:铜线千瓦一个平方,铝线比铜线大一个规格。计算同时率和启动冲击电流因素,上述选择是正确的。
52千瓦
三相
电
铝线多少平方
答:
10-16
平方铝线
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9