33问答网
所有问题
当前搜索:
三类桩
什么叫
三类桩
答:
三类桩
简介:三类桩为断桩,处理需根据桩的垂直状况处理.如果桩身直且垂直,则可采用灌芯处理.反之要纠偏后再灌芯处理,才能符合承载要求.三类桩分类:介桩基分类分4类,见《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003/J256-2003之3.5.1条:1类:桩身完整。2类:桩身有轻微缺陷,不影响桩身结构承载力的...
什么叫
三类桩
?
答:
三类桩
意思是桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响。一般由桩和连接桩顶的桩承台(简称承台)组成的深基础或由柱与桩基连接的单桩基础,简称桩基。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。建筑桩基通常为低承台桩基...
什么是
三类桩
补强?
答:
1、
三类桩
补强:对管桩进行填芯加固处理,填芯按设计要求采用C35微膨胀细石混凝土,长度至桩底进行满灌,填芯混凝土钢筋配置同静载实验配筋;同管桩基础与承台的锚筋,底部不设托盘,对管桩桩芯进行满灌处理。2、桩间土补强:对Ⅲ类桩每根桩重新进行小应变实验,其承载力满足设计规范要求;尽管如此,...
三类桩
和四类桩需要处理吗?
答:
没有,而且一类桩和二类桩都属于正常情况的桩,不用处理的;《建筑桩基检测技术规范》规定了四类桩必需要进行处理;
三类桩
只是说明属于对承载力有影响,并没有强制要求处理;桩的完整性检测按照《检测规范》第三章要求进行检测;2003版3.4.7条要求当三类桩和四类桩占到检测桩的20%,应该扩大检测范围...
怎么区分ⅰ类、ⅱ类、ⅲ
类桩
答:
Ⅳ类:
桩
身存在严重缺陷 行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)是从时域信号特征和幅频信号特征两个方面来划分桩的类别。(1)时域信号特征 ①Ⅰ类:2L/c时刻前无缺陷反射波,有桩底反射波;②Ⅱ类:2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波,有桩底反射波;③Ⅲ类:有明显缺陷反射波,其他特征介于...
什么是合格桩、二类桩、
三类桩
?
答:
二类是指有轻微缺陷,但经过简单处理后可以继续使用,算作合格桩。此
类桩
的基本情况是所检测波形基本平直,桩间有与入射波同相位反射,但反射信号不强,桩底反射信号清晰,应力波在混凝土中的传播速度正常。组成 桩基础可以是单根桩(如一柱一桩的情况),也可以是单排桩或多排桩。对于双(多)柱式...
一类桩、二类桩、
三类桩
和四类桩区别是什么?
答:
一类桩、二类桩指的是桩基检测质量。介桩基分类分4类,具体如下 1、Ⅰ类桩 桩身完整 2、Ⅱ类桩 桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥 3、Ⅲ类桩 桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响 4、Ⅳ类桩 桩身存在严重缺陷 (一般1,2类桩表示桩没问题,
3类桩
是有问题,必须要进行...
三类桩
四类桩怎么处理 三类桩四类桩处理方法
答:
1、基桩处理方法:对缺陷在上部的基桩采取开挖处理,对缺陷在中部(或在上部而无法开挖的) 需重新确定
桩
位补加基桩;对缺陷在下部的,可通过高应变法验证单桩竖向极限承载力(如实测承载力满足设要求,可直接使用。否则,必须进行工程处理。2、管桩处理方法:要检查出现受伤部位的深度,根据深度,在桩中...
桩基工程,1,2,
3类桩
怎样确定?
答:
根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106行业标准,采用单
桩
竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等。 对工程基桩的承载力和桩身完整性进行检测与评价。 规范明确
三类桩
属于质量事故吗
答:
属于。
三类桩
指的是桩身混凝土离析不密实、桩身存在夹泥层导致断桩等明显的缺陷,荷载达不到特征值的2倍,桩不够设计长度等问题,属于严重质量隐患。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一二三四类桩的划分标准
三类桩怎么处理
四类桩
三类桩允许出现的比例
出现三类桩怎么处理
三类桩和四类桩规范如何处理
灌注桩三类桩一般怎么处理
桩基工程中三类桩是什么
三类桩怎么补救