三芯电缆怎么测电流
三相40KW
电流
是多少?
答:
三相40千瓦负载选用
三芯
铜电缆,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²VV型电缆。计算过程如下(以VV铜
芯电缆
为例):1、求40KW负载的最大
电流
(设负载的功率因数是0.8)40KW/√3x380Vx0.8=76A 2、选择电缆截面积 根据生产厂家给出的VV铜芯电缆参数表选择截面积。
三相
电缆
载流量对照表?
答:
计算得,相线
电流
I=13.3A(2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2.13.
3
÷8=1.66mm^2,
电缆
最近的规格为2.5mm^2扩展资料:电缆载流量用途:电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为即:P=1.732UIcosφ式中:P——电功率,单位kWU——电压,单位kVI——电流,单位A...
三项五线的380V
电缆怎么
计算
电流
啊?谢谢大家了
答:
其中一根零线,一根接地线,所以算电流就是按三相算就行了
。先要知道总负荷,然后根据总负荷算电流 I=P/(1.732*0.38*功率因素) 这个里面的总负荷就是P 0.38是380V供电,1.732是根号3,功率因素动力是0.8 ,照明按0.9 这样你就能算出来用多大电流了 至于根据电流确定电缆你直...
3x70平方铜
芯电缆
的载流量为多少A
答:
所以功率P=1.732*0.8*0.38*225=118.4千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。查电缆手册YJV知,3x70平方铜
芯电缆
的
电流
为225A。电流载流量为225A,在功率118.4千瓦的正常范围内。
怎样
在不破坏
电缆
的情况下测出电缆有没有
电流
通过
答:
在不破坏电缆的情况下测出电缆有没有电流通过的方法:
1.让导线南北方面拉直,然后在导线下方放小磁针。看小磁针的指向有没有变化
。如果
不再是南北指向了,就表明导线中有电流了
;2、让导线自然下垂,然后用蹄形磁铁插向导线(使导线在蹄形磁铁的中间),看导线是否摆动,若摆动,则表明导线中有电流。...
三相380V的铜
电缆
,
电流
是多少啊?
答:
三芯
+一芯:两根3*95mm²+1*50mm²并联(每根载流量221A)下面介绍根据
电缆
中流过的
电流
值,
如何
选择电缆的简易方法:1、根据电缆的用途和使用环境,确定电缆的型号 选电缆之前,要清楚地了解几件事:电压、芯数、长度、敷设方法(架空或地埋)、环境(水下、船用、潮湿、干燥及阻燃、...
185
电缆三芯
承受最大
电流
是多少A
答:
185
电缆三芯
承受最大
电流
323A。在选择电线时必须注意的问题 在选择电线时,大家要注意以下几个问题。(1)
电线的
型号及截面积 1)根据电线的使用场合和性能要求来选择合适的电线型号及大小。2)根据用电设备的功率大小来选择合适的电线的截面积。3)一般铝芯导线或铜芯导线的截面积可以按照以下公式粗略估算...
400米50平方的
三芯电缆
,电压380,
电流
150A,压降有多少,就是电缆的另一...
答:
400米50平方的
三芯
铜
电缆
,电阻是:R=0.018*400/50=0.144欧 电缆的另一端电压降:△U=0.144*150=21.6V 从分电箱接380v电, 400米电缆的另一端的实际电压:U实=U-△U=380-21.6=358.4V
怎么测量
电气系统
电缆
电阻及接触电阻
答:
接触电阻就是
电流
流过闭合的接触点对时的电阻。接触电阻
测试
方法:使用具有四端
测量
能力的欧姆计,以避免在测量结果中计入引线电阻。将电流源的端子接到该接点对的两端。取样端子则要连到距离该接点两端电压降最近的地方。其目的是避免在测量结果中计入测试引线和体积电阻产生的电压降。体积电阻就是假定该...
三相
电缆
的工作
电流
是每一项线
芯
承受的值吗?如电动机电缆工作电流50A,那...
答:
工作
电流
就是相电流就是说没相通50A电流~
电缆
就得承受的了50A的电流