33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱伺服报警27
三菱伺服报警
码27.3怎么解决
答:
减轻负载、更换线缆
。1、减轻负载:检查负载是否过大,负载的情况下,尝试减轻负载。2、更换线缆:检查编码器线是否正常,再损坏的情况下,需要更换或修复线缆。
三菱伺服
驱动器
报警
27.4
答:
参数异常、编码器故障
。1、参数异常:一般参数恢复成出厂值即可解决。2、编码器故障:参数恢复出厂值,或更换线缆,或更换电机编码器,若故障依旧,则驱动器底板损坏。
三菱
驱动器27.1
报警
代码怎么解决
答:
三菱驱动器27.1报警代码解决的方法具体方法如下:
1、检查三菱驱动器27.1的连接:确保电机和驱动器之间的连接牢固,没有松动或损坏的情况
,会导致三菱驱动器27.1报警,出现代码。2、检查三菱驱动器27.1参数:检查三菱驱动器的参数设置是否正确,参数设置不正确,会导致三菱驱动器27.1报警,出现代码。3、...
三菱伺服报警
27.1什么意思
答:
电机超速报警。
三菱伺服报警27.1是内部故障导致的
,是电机超速报警的意思,可以检查内部的零件连接和系统的稳固性。
三菱伺服
27.4
报警
答:
参数异常、编码器故障
。1、
首先内部参数乱
,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。2、其次内部参数乱或编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆或者更换电机编码器,若故障依旧,则驱动器底板损坏。
三菱
MDS-R-V2-4040
伺服
驱动器E37
报警
答:
应该是参数设置错误。一般三种可能,1
伺服
放大器故障导致参数设置被重新写入,解决是更换。2 参数的控制器设置值超出设置范围,解决是修改回来就行。3 由于写入参数等,EEP-ROM的写入次数超过100,000,解决也是更换伺服放大器。
三菱伺服
电机
报警
怎么回事?
答:
表示Z轴绝对位置错误。
报警
可通过输入绝对位置确立时所输出的参数,然后重新接通电源予以解除。轴的原点信号丢失,需重新设置原点。通常这个报警是由于驱动备份电池电压低造成的。
三菱伺服
系统的应用:三菱伺服系统不但可以用于工作机械和一般工业机械等需要高精度位置控制和平稳速度控制的应用,也可用于速度控制和...
三菱伺服
驱动器
报警
代码20.7什么意思
答:
三菱伺服
驱动器
报警
代码20.7意思是编码器故障。1.亲亲电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或伺服电机编码器。
三菱伺服
电机
报警
代码是多少
答:
三菱伺服
电机
报警
的代码有AL12,AL13,AL15,AL16,AL17,AL19,AL1A,AL20,AL24,AL25,AL30,AL31,AL32,AL33,AL35,AL37,AL45。第一,AL12表示存储器反常,AL13表示时钟反常,AL15表示存储器反常2,AL16表示编码器反常1,AL17表示电路反常2,AL19表示存储器反常3,第二,AL1A表示...
三菱伺服
电机驱动器
报警
代码表
答:
伺服
电机
报警
的代码:AL10欠压。AL12存储器异常AL13时钟异常。AL15存储器异常2AL16编码器异常1。AL17电路异常2AL19存储器异常3。AL1A电机配合异常AL20编码器异常2。AL24电机接地故障AL25绝对位置丢失。AL30再生制动异常AL31超速。AL32过流AL33过压。AL35指令脉冲频率异常AL37参数异常。AL45主电路器件...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三协伺服故障代码说明书
三菱E800报警代码大全
三菱伺服e093报警
三菱伺服报警Err27
三菱伺服驱动器报警27
三菱伺服马达报警AL27
三菱s01报警代码大全
三菱伺服放大器报警d03
三菱伺服c01代码怎么处理