答:
L.16、AL.20
。1、L.16:编码器和伺服放大器的通信异常,要编码器接插件脱落、编码器电缆不良、编码器故障、伺服放大器和伺服电机的组合错误等导致,要检查接线、更换电缆等。2、AL.20:伺服电机编码器和伺服放大器的通信异常,是编码器接插件脱落、编码器电缆不良、编码器故障等导致,要检查接线、更换...
三菱伺服
驱动闪烁92
答:
2、伺服放大器内部部件故障。由于伺服放大器内部部件故障,
导致三菱伺服驱动闪烁92故障码
,该故障为电路板异常,内容为cpu、零部件异常,检查方法为拨下所有接头再接通电源,看是否仍报92,如果肯定则换伺服放大器。
三菱伺服器
报警
代码
答:
1、AL.E6表示伺服紧急停止
,可能是由于电源故障、电机故障、控制器故障等原因导致的。2、AL.37表示参数异常,可能是由于参数设置错误、参数传输错误等原因导致的。3、AL.16和AL.20表示编码器故障,可能是由于编码器损坏、接线错误等原因导致的。4、AL.30表示再生制动异常,可能是由于再生电路故障、制动电...
三菱
驱动
器故障代码
一览表
答:
详情如下:
一、报警代码为AL.50故障分析
:为三菱伺服驱动器过载报警原因分析:1、三菱伺服放大器应用场合的负载大于其连续输出的负载能力;2、三菱伺服系统不稳定,有振动;3、机械故障4、三菱伺服放大器的输出U、V、W和三菱伺服电机的输入U、V、W相位没有接对;5、三菱伺服编码器故障。对应处理办法:1...
谁知道
三菱伺服
控制器所有的报警
代码
以及处理方法?知道的发一下...
答:
1、
AL.E6 -表示伺服紧急停止
。引起此故障的原因一般有两个,
一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通
。 2、AL.37-参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。 3、AL.16-编码器故障。内部参数乱...
三菱伺服
驱动
器故障代码
al92.1
答:
三菱伺服
驱动
器故障代码
al92.1是电池异常。三菱伺服驱动器报警AL92.1是编码器电池断线警告。检查相关线路或者更换电池。该故障为电路板异常,内容为cpu、零部件异常:主要原因是
伺服放大器
内部部件故障,检查方法为拨下所有接头再接通电源,看是否仍报92。
三菱伺服
驱动器MR—J2S—40A报警RL—10是什么不好?
答:
160V以下 1.电源电压太低 2.控制电源瞬间停电60MS以上 3.电源容量过小,导致启动时电源电压下降 4.直流母线电压下降到200V后恢复供电(主电路电源切断5S以后再次接通)对于上述
故障
,请检查电源系统。5.
伺服放大器
内部故障(拔下所有接头再接通电源,检查是否报警AL-10)更换伺服放大器 ...
三菱
je
伺服放大器
报警al99为什么
答:
三菱
je
伺服放大器
报警AL99为行程限位警告。检查是否有限位开关被压下或者限位开关线路是否有断路现象。
有谁知道
三菱
MR-J3
伺服
的21报警
代码
怎么处理
答:
21报警
代码
意为:编码器异常。发生原因:1、编码器接头(CN2)脱落。2、编码
器故障
。3、编码器线缆故障。解决办法:1、正确连接CN2。2、更换
伺服
电机。3、修理或更换线缆。
三菱伺服故障代码
RL17或RL32怎么解决
答:
RL17基板故障,RL32过电流。目测板子坏了,检测过电流。换个
放大器
试试 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 6 0 hejian282 采纳率:28% 擅长: 暂未定制 为您推荐: 三菱伺服故障记录 三菱驱动器报警代码表 三菱伺服报警代码 三菱伺服106故障 西门子变频
器故障代码
伺服报警故障代码大全
三菱伺服放
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱伺服故障代码大全及处理方法
三菱伺服放大器报警代码
三菱伺服放大器运行模式错误
三菱主轴放大器报警代码
三菱伺服驱动器故障代码一览表
三菱MR—JE系列参数表
三菱伺服故障代码对照表
三菱mrje报警代码表
三菱放大器报警FA09