33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱伺服马达报警代码
三菱伺服电机报警代码
是多少
答:
三菱伺服电机报警的代码有AL12
,AL13,AL15,AL16,AL17,AL19,AL1A,AL20,AL24,AL25,AL30,AL31,AL32,AL33,AL35,AL37,AL45。第一,AL12表示存储器反常,AL13表示时钟反常,AL15表示存储器反常2,AL16表示编码器反常1,
AL17表示电路反常2
,AL19表示存储器反常3,第二,AL1A表示电...
三菱伺服
器
报警代码
答:
AL.E6、AL.37、AL.16、AL.20、AL.30、AL.50、AL.51、AL.E9、AL.52
。1、
AL.E6表示伺服紧急停止
,可能是由于电源故障、电机故障、控制器故障等原因导致的。2、AL.37表示参数异常,可能是由于参数设置错误、参数传输错误等原因导致的。3、AL.16和AL.20表示编码器故障,可能是由于编码器损坏、接线...
三菱伺服
驱动器
报警代码
表
答:
三菱伺服驱动器报警代码表如下:
1、AL.E6-表示伺服紧急停止
。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。2、AL.37-参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。3、AL.16-编码器故障。内部...
三菱伺服电机
驱动器
报警代码
表
答:
伺服电机报警的代码:AL10欠压
。AL12存储器异常AL13时钟异常。AL15存储器异常2AL16编码器异常1。AL17电路异常2AL19存储器异常3。AL1A电机配合异常AL20编码器异常2。AL24电机接地故障AL25绝对位置丢失。AL30再生制动异常AL31超速。AL32过流AL33过压。AL35指令脉冲频率异常AL37参数异常。AL45主电路器件...
三菱伺服
系统的
报警代码
是什么呢
答:
表示Z轴绝对位置错误。
报警
可通过输入绝对位置确立时所输出的参数,然后重新接通电源予以解除。轴的原点信号丢失,需重新设置原点。通常这个报警是由于驱动备份电池电压低造成的。
三菱伺服
系统的应用:三菱伺服系统不但可以用于工作机械和一般工业机械等需要高精度位置控制和平稳速度控制的应用,也可用于速度控制和...
三菱伺服报警代码
答:
三菱伺服
系统
报警
其他
代码
介绍:1、e6-表示伺服紧急停止。这种故障一般有两个原因。一种是没有连接控制回路的24V电源,另一种是EMG和SG在CN1端口没有连接。2、AL.37-参数异常。内部参数混乱,操作者设置参数不正确,或驱动器受到外部干扰。一般参数可以恢复出厂值。3、16-编码器故障。编码器内部参数...
三菱伺服电机
驱动器
报警代码
答:
三菱伺服电机
驱动器
报警代码
AL31.1故障:是电机超速报警。原因分析:1、输入指令脉冲频率过高;2、加减速时间过小导致超调过大;3、三菱伺服系统不稳定;4、电子齿轮比太大;5、三菱伺服编码器出现故障;对应处理办法:1、设定正确的脉冲频率;2、增大加减数时间常数;3、重新设定增益;4、设定正确的电子...
三菱伺服
驱动器
报警代码
大全
答:
L.16、AL.20。1、L.16:编码器和伺服放大器的通信异常,要编码器接插件脱落、编码器电缆不良、编码器故障、伺服放大器和
伺服电机
的组合错误等导致,要检查接线、更换电缆等。2、AL.20:伺服电机编码器和伺服放大器的通信异常,是编码器接插件脱落、编码器电缆不良、编码器故障等导致,要检查接线、更换...
三菱伺服
mr- j2s-20a
报警
al32什么意思?
答:
三菱伺服
MR-J2S-20A
报警
AL32,是过电流的意思,即超出了伺服驱动器所允许的承载电流上限,从而引起伺服驱动器报警,故障
代码
为AL32。三菱MR-J2S-20A伺服,属于三菱伺服驱动器MR-J2S系列的一种型号,引起三菱伺服驱动器MR-J2S系列过电流报警的原因有以下几点:1、伺服驱动器输出的U、V、W相存在短路,...
三菱伺服报警
42.9怎么解决
答:
根据查询万高
电机
官网得知,要解决
三菱伺服报警代码
42.9的问题,可以尝试以下方法:1、检查报警原因:根据搜索结果中的资料,报警代码42.9是由速度偏差导致的全闭环控制异常。因此,首先需要检查伺服系统的速度偏差是否超出了正常范围。2、检查控制参数:确保伺服驱动器的参数设置正确。如果参数设置得太高,...