33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱伺服驱动器报警9F
三菱伺服报警9F
怎么复位
答:
三菱伺服驱动器报警9F,
电池报警:绝对地址探测电池电压降至 3.2V 或更少,系统的电池电压下降,电池需要充电或更换电池
。充电或更换电流后,侍服自动复位。复位方式:解除导致警告的状态后自动复位。三菱伺服系统由伺服电机和控制器,调速器,驱动器组成。主要系列有MR-J2S列,MR-J系列、MR-H系列、MR-...
三菱伺服器
MR-J2S-100A故障代码RL-
9F
答:
电机电流过载保护或者
伺服器
温度过高保护
伺服驱动器
al
9f报警
答:
三菱驱动器一般是3.6V ABS电池没电,但也有可能是线路板腐蚀所致
,用万用表测一下就知道了,如果更换电池后最好上电1-3分钟,然后断电1-3分钟,再上电。
三菱
大丸机!编码器换了,
驱动
换了,电池换了,还是有z70 绝对值系统错误 0...
答:
9F就是报警驱动器电池电压低
,可以尝试换个编码器反馈线缆。
三菱伺服驱动
出现
报警
代码怎么解决?
答:
3、AL.16-编码器故障
。内部参数乱或编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆或者更换电机编码器,若故障依旧,则驱动器底板损坏。4、AL.20-编码器故障。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或伺服电机编码器。MR-J3系列发生此故障时,还有一种可能是驱动器CPU接地...
怎么判断
三菱伺服
电机编码器故障?
答:
·
伺服
放大器异常。 →更换伺服放大器。 ·过载状态下反复通过“ON-OFF”来继续运行。 →检查运行方法。 ·伺服放大器冷却风扇停止运行。 →修理伺服放大器的冷却风扇。 AL.42 反馈
报警
编码器信号丢失→更换伺服电机 AL.45 主线路过热 检查冷却系统、
驱动
方法检查、更换伺服放大器 AL.46 伺服电机过热 伺服电机温...
三菱
重工rf13wd
9f
是什么故障
答:
通过您的描述,显示的代码应为:04
9F
是复位等待的意思。如果是刚刚送电180秒内显示049F是正常的,但如果在180秒后还是显示049F那可能有的问题:控制器和电脑板通讯异常。控制器故障 电脑板故障 电源系统异常
[email protected]
三菱
能量反馈电梯故障代码显示
9F
可能是什么故障?
答:
LB接触器故障 E9 5接触器故障 EA BK抱闸故障 EB 轿厢串行传送故障 EC 厅层串行传送故障 ED 系统错误(基板跨接器设定错误)EE sddnrs
驱动
电脑不能再启动 EF swnrs2 控制电脑不能再启动 门机板故障码0 串行传送错误 1 变频器过流 2 +12v欠电压 3 主回路欠压 4 CPU之WDT错误 4.GS(门锁)...
三菱
mr-j2s-40cp
报警
rl
9f
是什么故障
答:
但那只是很小的一部分,主要的还是需要借助仪器—解码仪来读取,解码仪有很多种,比如X—431、KT300,不过工作原理及读出来的故障都是一样的。还有一点就是故障码分为真实码、历史码和偶发码,真实码好检测,历史就其字面意思就是以前遗留的未清除的故障码,但是偶发故障码是不固定的 ...
三菱伺服
MR-J2S-40A 故障代码谁知道啊,有没AL
9F
最好有一览表
答:
电池警告 如果看不清可以到百度文库搜索
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
三菱驱动器9f1报警怎么回事
三菱伺服驱动器故障代码表
三菱伺服报9F1是什么故障
三菱al523伺服报警代码
三菱驱动9F报警什么意思
al9F报警
三菱伺服驱动闪烁9f
三菱伺服驱动器报警代码大全
三菱mds故障代码一览表