33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱M70急停解除不掉
三菱M70
plc异常停止,面板锁死了,怎么解锁?
答:
关于他出现问题解锁你先把整个机子停电。
重新起一下你这款三菱机子
。起床气,以后可能有些问题就会。恢复到起始状态了。出厂设置出来了,你就好调整了。
三菱M70
系统,报警驱动器未准备就绪怎么办
答:
解决办法就是关机一分钟,重新开机选择手动退回,正向报警回负向,否则反之
!知识延展:1、
也有可能是撞刀了,或电机故障,建议重启一下
。X轴伺服电机负载过高,有可能是X向丝杠轴承坏了,也有可能是丝杠坏了,电机带不动。系统问题的可能性很小,建议报修。驱动器未准备就绪问题无非就两个原因,关闭机床...
台群cnc,
三菱M70
系统
答:
台群cnc,
三菱M70
系统。一拔
急停
就出现 供电单元 瞬时停电,改查的都查了,找不到原因,怎么回事?? 展开 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览15 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 三菱 cnc m70 搜索资料 本地图片 图片链接 代码 ...
三菱m70
报紧急
急停
轴超程
答:
三菱m70
报紧急
急停
轴超程一般是急停按钮损坏,防护门打开或相关开关未压上或损坏,轴超程或行程开关坏等。系统不能正常启动,建议当地售后维修,售后流程(电话预约)——(上门检查)——(制定维修方案)——(确定维修价格)——(开始维修)——(维修开保修)——(单建立维修档案)——(电话回访)...
急急急!(
三菱M70
立式加工中心) 攻牙过程中发生报警
答:
在机台参数里输入机台密码保护MPARA然后再参数里找参数编码里面的1234顺序号,把1234选项里00000000改为00001000,这时把产品松掉,手动摇z轴到安全位置,之后把前面里面1改为0,关机重启,就好了
三菱M70
系统EMG异常停止的类型有哪些
答:
1,EMG紧急停止SPIN(主轴
急停
)。2,EMG紧急停止EXIN(外部急停开关动作)。3,EMG紧急停止LINE(总线急停)。4,EMG紧急停止PLC(PLC急停,查看PLC程序)。5,EMG紧急停止PARA(参数或门互锁开关)。6,EMG紧急停止SRV(伺服急停,查看驱动器上的数码管显示)。
三菱m70
plc magazion pozision err报警怎么解决
答:
magazion pozision err,你的刀套位置不在正确的换到位置上。系统检测,报警:刀盘位置错误。这个报警的产生,大部分都跟外部的误操作有关,比如,刀盘旋转的时候,机床紧急停止了(断电、
急停
按钮 、复位之类的操作)通常的,
解除
这个报警只需要,手动刀盘正反转一下。刀盘会自动导正的。当然了,这样...
三菱m70
攻丝返回等待中是怎么回事?
答:
在实际使用过程中,如若客户上面两种情况都不会操作。客户可以在MDI模式下,手动编辑一个攻牙程序,用增量的模式,G91,M03S100,G84R1.0Z-2F1.0,执行完了,该指令后。报警可以
解除
。该方法存在几点隐患:1、执行该指令,主轴和Z轴还得继续往下走,极有可能会把丝锥拧断。2、这个方法只是临时应急...
三菱M70
系统出现EMG! 控制面板全部不能使用
答:
这属应急
急停
信号,它即切断控制电源,使面板一切手动和自动都无法得电再运行的强制手段。建议先试切断电源再启动后,手拨手动档能否操作?否则要仔细排除控制回路中串入应
急停
触点的真正原因了。
三菱m70
系统报警怎么处理
答:
一般是刀库问题:正常页面下找到“PLC开关”软件,按下“Y”键,再按下“设定有效”,光标移到30、31项,按下“ON”键,手轮移动Z轴至行程内。按下:“OFF”键关闭:30、31项,确认下各刀刀号。
三菱
M64S找维修人员修了开机回不了零位报警参数是M01 0004 X Y Z也是一样,移动哪一个轴都会显示...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
三菱M70急停怎么屏蔽
三菱M70未按急停但是显示EMG
三菱m70风扇停止报警屏蔽
三菱M70系统偶尔跳急停
三菱系统急停EMG解除不掉
三菱M70急停信号
三菱emg紧急停止怎么解除
三菱m70外部轴互锁怎么解决
三菱系统报警紧急停止plc