三菱Plc的D数值不正常
三菱plc
使用DDRVI 调试,
D
8345,D8355怎么是负值?-1018166296 ,已用DM...
答:
应该是你把位数搞错了。
D
8345 D8355表示Y0 与 Y1 的爬行速度,是16位的数据。你那个11位数显然是32位
的数据
。所以我估计你读取的是D8345、D8346双字,当然显示
的不
对。而且DMOV写入的也是32位的数据,你得用MOV来写。
三菱PLC
报警,设定寄存器
D的值
超过了32位,怎么解决!!!
答:
这个原因很明显,
是PLC中某个寄存器的值过大了
,寄存器本来就能存32位二进制数,如果数值超过32位,就报警了,检查是不是外部输入的某个值过大,或者某些值应当定时复位清零的没有清,还有一种可能就是设备厂家设置了程序陷阱,以防你们不结尾款,如果程序运行到某一时间,就让PLC报警,无法工作。
三菱plc
D
0的数变成BCD码显示 D1显示高位D2显示低位 但是D1 D2 都没...
答:
编程方法不对
。为了方便显示,我把数字换成了89。另外,你可能是仿真运行,很多应用指令是无法仿真运行的。
三菱PLC中D
8340怎么会显示出虚线了?
答:
最后的ADD整数加法就可以看到D0有值,因为这里用的就是D0的整数,有这个.所以就不是虚线了。D8340或者别
的D
都是一样的道理,所有的
数据
寄存器(包括特殊的)都是一样的道理。因此这里需要先进行转换(INT指令,FLT指令等),然后在用转换完的寄存器参与计算等。望采纳。。。
三菱PLC
如何修正
D
8120值,讲细点
答:
首先设定
D
8120为ld、m8002,mov、h86、
d
8120。再在
PLC
启动的时候向寄存器D8120写入
数据
H86。具体原因可以参考下图。
如下图
三菱plc
模拟运行后
D
20里
的数据
为什么是负数,这个
数值
转换对...
答:
是对的只是他的的显示是有符号的显示 你在监控表当中进行监控就可以看见无符号的
三菱PLC数据
寄存器
D
里面
的数据
用MUL指令时 第一个错误 第二个正确...
答:
乘法 和 除法 的结果都是自动占用2个储存器 第一个MUL结果放在储存器D1、D0里。你监控
的D
0实际是显示的D1、D0。另外如果是DMUL则占用4个,D3~D0。除法也一样,只是D1放的是余数。
三菱plc
D0 的数变成BCD码显示
D
1高位D2低位 但是D1 D2 都没有显示数 ...
答:
编程方法不对。为了方便显示,我把数字换成了89。另外,你可能是仿真运行,很多应用指令是无法仿真运行的。
三菱PLCD
8140寄存器
的数值
怎么不一样
答:
特殊寄存器
D
8140存放PLSY,PLSR输出至Y0的脉冲数(低位字)。当使用PLSY(或PLSR)指令时, 可以监视包含已经输出至Y0的总脉冲数。该
数据
仅在32位或双字格式下有效。仅限于FX2N,FX2NC使用。
三菱plc
指令DFLT,结果
d
4为什么会不断变化
答:
D3其实用的是D4D3,这样D3和D4就都重复使用了。DEDIV是浮点数除法,也是32位的指令,因此DEDIV D3 K100 D4其实是D4D3÷100=D5D4,这样D4又被重复使用,这种情况要尽量避免。在就是有可能其它的地方也占用D4,或者D5了,导致32位
的D
4中的
数据
来回的变化。望采纳。。。