33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱Q系列频率
三菱
的PLC可以发多少脉冲 发脉冲是哪条指令 多少K的
频率
?
答:
指今是PLSY ,例:LD X0 OUT PLSY K200 K0 Y0,
总频率100K以内
。
三菱
plc中m代表什么?
答:
1、LD M8013 2、OUT Y0000 3、END 要让指示灯闪烁的话,将控制指示灯的Y点由定时器定时置ON/OFF就可以了,这样闪烁
频率
可调。或者使用内部时钟脉冲出点FX系列为M8013,
Q系列
为SM412一秒ON/OFF一次。
三菱
PLC中特殊继电器M8013的功能是输出1秒时钟脉冲,在编程中可以直接使用它的触点,且使用次...
三菱Q系列
plc (Q02(H))如何与三菱变频器FR-E700通讯,怎样读取、写入变频...
答:
你去查看FR-E700应用手册 关于通讯运行和设定,对于
Q
02H来讲用对变频器的读、写、监视专用指令+变频器的指令代码,(指令代码:H6F 表示输出
频率
/转速;HED 写入频率;HFA 运行指令 写入;H7A 变频器状态监视等等)需要用哪个就用那个,这样通讯程序就OK了。对于通讯的硬件例如通讯模块之类的,自己去看...
用
三菱
PLC控制5台伺服电机怎样?
答:
3.
Q系列
PLC,使用QD75P4模块加一个QD75P1,共可以控制5个伺服正反转。以上方案中,FX2N系列CPU发脉冲不支持定位指令,所以若需要定位,跑绝对脉冲时,需要扩展5个1PG或者5个10PG,或者混合使用共计5个。其他方案,还可以使用
三菱
PLC的高仿品,编程软件可以通用,品牌为汇川,型号为H2U-3232MTQ的可以控制5...
ddrvi什么意思
答:
DDRVI 是
三菱
PLC32位的相对定位指令。x2——DDRVI K10000 K1000 Y0 Y2 意思为:当X2接通时,以当前的位置为起点,向Y0以1KHz的
频率
发送10000个脉冲,电机方向为正方向,并反应在Y2上。DDRVI 是以当前值寄存器中的数据为起点,进行增减操作。与之相对应的是绝对定位指令DDRVA。
关于
三菱Q系列
PLC串行通信模块QJ71C24通信指令GP.CPRTCL疑问
答:
2.读变频器的电流:要看变频器说明书里面的通讯参数。例:用422/485通讯读取
三菱
变频器电流 确保站号、波特率、奇偶校验、停止位、Modbus-RTU通讯正确后 发送数据为:01 03 00 C9 00 01 54 34 01站号 03 读取 00 C9 读电流 (40202-40001再转为16进制)00 01 读取1个地址 54 34 CRC Check校验...
请教
三菱
PLC检测脉冲输入
频率
并输出相应频率的程序
答:
是
三菱
的
Q系列
PLC吗?首先得选一块高速计数模块,把编码器的线接到模块对应端子上 然后根据模块位置对应的起始IO进行初始化设定,定义对应的寄存器地址,然后应该就没什么难度了吧
三菱
plc指令DRVA是什么意思?
答:
三菱
PLC指令DRVA是绝对定位,即将3000个、
频率
为500Hz的脉冲输给Y001,方向是Y003,到达脉冲数为3000的绝对位置。“---||---[DRVA K3000 K500 Y001 Y003]”指的是该指令的程序列。“DRVA”译为:绝对位置控制;绝对定位;绝对定位指令;采用绝对位置控制指令。该指令可以设置脉冲总数、脉冲频率、脉冲...
你好:
三菱Q系列
plc (Q02(H))如何与三菱变频器FR-E700通讯,怎样读取...
答:
好好看E700的使用手册 应用篇。里面有通讯的指令代码,用Q02HCPU里的指令+指令代码就OK了!
ddrvi什么意思?
答:
DDRVI 是
三菱
