SU是何含义?起什么作用?
答:
默认是频率到达
。当变频器频率到达这个设定时,这个端子输出ON.比如用于起重机时,如果在超低频下起动,有可能因为重物的原因引起下滑,这时如果加一个抱闸电机,失电为抱紧,得电为松闸,那么什么时候让抱闸电机得电,可以由这个SU来控制。通俗一点的话,整个过程类似于手动档汽车的半坡起步。
三菱
FR- A70
变频器
参数怎么设置
答:
命令源:确定
变频器
的启动命令方式。P0700(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1;操作面板来操作变频器的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;
端子
(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有...
三菱
FR
A700变频器
电压输入调试,现在要外部
端子
控制启停,2号端子作为...
答:
你好,
三菱
的你直接把线接对就行了,参数是设置好的。启动线SD STF .模拟电压输入5和2 其他是报警
端子
。控制模式P79作为参考吧。
我 这里有个 FR-
A700
的
三菱变频器
有时候会无法启动 按一下REV 就会...
答:
目前你的驱动信号设定的是端子启动并且键盘有效
。REV反转说明电动机接线相序和键盘没有匹配,这个不是问题。再就是你的驱动方式大概是启动信号+方向信号的模式,所以请检查这两个信号是否能都发给变频器。电脑显示运转说明启动信号已经加上,但是方向信号没有加上。重点检查一下方向信号 ...
关于
三菱
FR-
A700变频器
模拟量电流信号控制问题!!!
答:
可以的,因为4-20mA对应0-50HZ输出,而电动机的转速与输出交流电的频率对应,所以不用特别设置
。需要设置的是三菱的这个型号变频器如果用电流(4-20mA)来控制,应该将AU端子短接SD才能实现。
FR-
A700系列变频器
接线端有哪些?
答:
请见图片中接线图。
三菱A700变频器
故障(闭式冲床30kw电机),带制动单元。开机运行出现OL报警...
答:
三菱A700变频器
EUur故障是 欠足电压 如果变频器的电源电压下降,控制回路可能不能发挥正常
功能
,或引起电机的转矩不足,发热的增加。 为此,当电源电压下降到300VAC以下时,停止变频器输出。 P/+,P1间如果没有短路片,电压不足保护功能将动作。 电压不足保护功能动作时,将输出IPF信号。检查要点:1...
三菱A700变频器
EUur故障
答:
三菱A700变频器
EUur故障是欠足电压。如果变频器的电源电压下降,控制回路可能不能发挥正常
功能
,或引起电机的转矩不足,发热的增加。为此,当电源电压下降到300VAC以下时,停止变频器输出。 P/+,P1间如果没有短路片,电压不足保护功能将动作。 电压不足保护功能动作时,将输出IPF信号。三菱变频器(FR-...
三菱
plc700怎么接线
答:
E700
三菱变频器端子
接线图如下:注意事项:1、噪音干扰导致误动作发生,所以信号线要离动力线10cm以上。另外,与主电路的输入侧和输出侧分离。2、接线时不要在变频器内留下电线切屑,电线切屑导致异常、故障、误动作发生。始终保持变频器的清洁。3、单相电源输入规格的产品的输入电源输出为3相200V。在控制...
请问三凌
变频器A700
和E700有什么区别?
答:
FR-A 高
功能
矢量控制型 FR-F 节能通用型,风机、水泵型 FR-E 轻巧通用型 FR-D 简易型 A系列是
三菱变频器
里比较高端的 属于重载荷系列 主要用于重负载场合及需要精确的闭环控制 (如速度反馈控制、位置反馈控制) 等场合,所以A系列的过载系数很高 也可以用A系列的变频器在轻负载场合增容...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
三菱FR-A700变频器说明书
三菱a700变频器端子接线图
三菱a700变频器使用手册
三菱a700电位器控制参数设置
三菱变频器a700讲解教程
三菱变频器au信号在哪里
三菱a700变频485接线
三菱a700参数设置一览表
三菱f700变频器接线端子说明