三菱c251指令接编码器
三菱
fx2nplc,用
c251
计数,
编码器
反馈,接的xo,x1;为什么正转的时候计...
答:
编码器
坏了、有干扰、编码器供电电压变低 估计就是以上三个原因,昨天我还测试的
C251
,发现电压不稳,就会有误差。你现在不是用ab正交计数吗,你建议你用c253,换成x3、x4试试
三菱
plcFX1N,怎么编程
编码器
的a b相,实现长度定位?
答:
使用高速计数器
C251
,实现AB相控制,X0和X1分别接在
编码器
的A相和B相。C251数值可以写K999999,没有关系的。C251的当前值和你的定位数值做区间比较,需要用到的
指令
是DHSZ,DZCP等高速计数器区间比较指令,用于定位控制。还可以通过对马达进行速度的快慢控制,还可以实现编码器配伍的精度较高的控制等。
用
三菱
PLC怎么
接编码器
,怎么读取编码器的值
答:
编码器
接入电源。把一个编码器的A接入X0,B接入X1;把另一个A接入X3,B接入X4。不可以接入X0,X4,X1和X5,因为有些输入点不支持高速输入。程序直接DMOV
C251
D0,然后就可以读编码器的值,然后要清零,你就DMOV、K0、D0另外一个类似,DMOV C253 D2,程序用不到X0,X1及X3,X4。读取编码器...
三菱
PLC与旋转
编码器
的程序例子?
答:
如图所示,
编码器
的A相接X0,B相接X1,当M0为ON时,编码器转动,
C251
就计数了,正转就加计数,反转就减计数。M1为ON,就清零复位计数器C251了。望采纳。。。
为什么
三菱
FX1N系列PL
C连接
俩个
编码器
其中一个用
C251
老出问题,另一个...
答:
若装上去时是好的,说明问题在外部线上和
编码器
上。若刚开始装上去时就不对,问题可能是PLC设置、外部线和编码器上。请重点查编码器的输出是否是PLC支持的类型,外部线是否有干扰,给编码器供电的电压是否正常,编码器给定的信号速度是否低于PLC的采集速度,编码器是否已损坏。一般是此问题造成的。
请问有使用
编码器
与
三菱
PLC的编程示例吗?是用C253计数器的?谢谢了
答:
使用
编码器
的AB相模式,接在X0和X1两个点上,编程使用
C251
,最高响应频率是50KHZ。可以看到编码器正转或反转的编码器数值。在编程时通过使用DZCP可以实现简单的定位,或者DHSCS和DHSCR实现高速计数器的高速置位复位程序。
为什么
三菱
FX1N系列PL
C连接
俩个
编码器
其中一个用
C251
老出问题,另一个...
答:
你的C253接的X3,X4,分别对应
编码器
A,B相,那你的Z相有没有接?还有你的X5有没有接?如果X5接了的话,一有信号C253就会清零。因此,你用了C253,则X5就被占用,不可再接线。同理你才
C251
也是一样,如果你需要每600脉冲自动清零的话,就要接X2,也就是Z相,同时你的C251不能使用,要改成...
三菱
的PLC与欧姆龙的旋转
编码器
对接时怎么做角度的循环? 如果反转的...
答:
应该是变成负数了,这个负数不是从-0-1-2-3……这样开始的,是寄存器最大存储值开始减。和上一个人说的一样可以用AB相计数,一般
编码器
都用高速计数(AB)角度的循环可以用笨方法,就是到0就给寄存器赋值360,然后再让他慢慢减,减到0再赋值360就可以循环了。看你想怎么做了。加油!!
...编写计算程序之后,设定一个数值 怎么 让
编码器
转一圈 得到对应的值...
答:
如图所示,这个就是接着计算就可以了,例如D0时设定值,设定100了,
C251
是采集
编码器
的高速计数器。经过如图所示的计算,就可以了。D0÷20=D2,D0=100,计算得到D2=5 D2赋值给D4,其实就是将16位转成32位用 600÷D4=D6,D6就是编码器要除的值了 C251÷D6=D8,D8就是要得到的值,C...
请问有使用
编码器
与
三菱
PLC的编程示例吗?是用C253计数器的?谢谢了
答:
使用
编码器
的AB相模式,接在X0和X1两个点上,编程使用
C251
,最高响应频率是50KHZ。可以看到编码器正转或反转的编码器数值。在编程时通过使用DZCP可以实现简单的定位,或者DHSCS和DHSCR实现高速计数器的高速置位复位程序。