33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱d700变频器pr73参数说明
三菱三菱
FR-
D700变频器
如何设置外部启动与外部模拟量控制
答:
1、首先第一步就是要进行打开
变频器
的前端盖,这时候进行接变频器的主回路。然后就是要进行输入为三相交流380V:L1;L2;L3,输出为三相U;V;W即可。2、接着就是要进行用0.5平方的线来进行接电机。然后注意的是用0.5平方的线将模拟量输出模块与变频器的功能端子2,5分别连接,如下图所示。3、...
三菱变频器
FR一
D700
报警功能有效都设置哪些
参数
答:
FR-
D700系列三菱变频器
没有RES复位端子,可以将输入端子功能选择
参数Pr
.178~Pr.182中的任意一个设定为"62",在外部端子分配变频器复位信号RES即可。FR-D740三菱变频器,已设定Pr.1=55HZ,模拟量电压满刻度给定后,只能运行到50HZ,为什么?运行频率并不完全与上限频率有关。外部模拟量电压给定的情况下...
FR一
D700变频器
外部电位器要配什么规格的电位器
答:
接10-2-5时,给定电压为0~5V,
Pr
.
73
=0时,端子2输入规格为0~10V,对应0~50Hz运行,因此电位器调到最大是给定5V,运行在25Hz。设定Pr.73=1时,电位器调到最大是给定5V,运行在50Hz。电位器使用注意事项 1、电位器的电阻通常采用的是碳酸类合成树脂,所以要避免电位器与氨水、其它胺类、碱水溶...
三菱变频器D700系列
在外部运行时 该如何调快?谢谢!
答:
你好。
设Pr73=0,Pr79=2,即可通过外部STF-SD给定正转启动,模拟量调频
。感谢您对三菱电机自动化产品的支持。 欢迎拨打进入川北三菱免费技术论坛免费技术热线,获取进一步相关技术信息。
FR一
D700变频器
外部电位器要配什么规格的电位器
答:
接10-2-5时,给定电压为0~5V,
Pr
.
73
=0时,端子2输入规格为0~10V,对应0~50Hz运行,因此电位器调到最大是给定5V,运行在25Hz。设定Pr.73=1时,电位器调到最大是给定5V,运行在50Hz。电位器使用注意事项 1、电位器的电阻通常采用的是碳酸类合成树脂,所以要避免电位器与氨水、其它胺类、碱水...
FR一
D700变频器
.296来选择密码注册时的参数读取/写入水平;通过密码注册/解除参数Pr.297来设定4位数密码。FR-D700系列三菱变频器,报警SA是什么原因?SA是安全停止中报警,在安全停止功能动作时(输出切断中)显示。在未使用安全停止功能时,检查S1-SC、S2-SC间的短路...
要启用
三菱变频器
FR一
D700
报警功能需要设置哪些
参数
?
答:
\x0d\x0a FR-
D700系列三菱变频器
可以通过密码保护选择
参数Pr
.296来选择密码注册时的参数读取/写入水平;通过密码注册/解除参数Pr.297来设定4位数密码。\x0d\x0a \x0d\x0aFR-D700系列三菱变频器,报警SA是什么原因?\x0d\x0a SA是安全停止中报警,在安全停止功能动作时(输出切断中)...
要启用
三菱变频器
FR一
D700
报警功能需要设置哪些
参数
?
答:
三菱d700变频器参数表
三菱d700变频器说明书故障代码
三菱a700变频器说明书
三菱a700变频器参数
三菱d720s变频器说明书
三菱d740变频器说明书
三菱f700变频器参数表
三菱d700变频器p5含义
三菱d700变频器优点