三菱f800变频器
恢复出厂设置
答:
第一步:将
三菱变频器
电源接通。第二步:按“PU/EXT”
按钮
进入PU运行模式(PU指示灯亮)。第三步:按“MODE”按钮,进入参数设置模式。第四步:旋转"调整旋钮"把变频器参数旋转到Pr.77.第五步:按“SET”按钮,读取三菱变频器参数Pr.77当前值。第六步:旋转"调整旋钮"把设置值为“0”(当三菱变...
三菱变频器
FR-A800和FR-
F800
有什么区别?大神们请指点一下
答:
A800是通用型
变频器
,
F800
风机水泵型变频器,A800可以带的负载F800不行,A800等级高与F800,场合不同
三菱
整定频率什么意思啊
答:
三菱F800
怎么调整频率答:1、
变频器
上电后通过PU,EXT
按钮
将变频器切换到PU模式(通过面板操作)。2、按下MODE按钮进入设置参数页,参数设定后对应的Pr会闪烁,再次按下set键确认。3、参数设置如下:Pr1(上限频率):改为50HzPr2(下限频率)改为10HzPr3(基准频率)改为50HzPr7(加速时间)改为20s,此参数...
三菱f800变频器
怎么显示pr7之后的参数三菱f800变频器怎么显示pr7之后的...
答:
按压
三菱f800变频器
面板上的“MENU”键进入菜单画面,再按“↑”或“↓”键选择“参数”,按“ENTER”键进入参数设定画面。随后按“→”或“←”键选择“PR7”参数组,再按“↑”或“↓”键选择“PR701”参数,按“ENTER”键查看参数值。继续按“→”键依次查看PR8、PR9、PR10等参数组的参数值。
三菱
a800
变频器
,端子控制时,具体设置哪几个参数
答:
对于
F800
,查看一下
变频器的
型号,对应说明书上的端子接线图!留意下型号中:1、代表FM型,
启动
正反转的公用端为SD.2、代表CA型. 启动正反转的公用端为PC.然后设定P79为3!和p7,p8的加减速时间!再设定需要的频率!看看是否能帮到A800!
三菱变频器F800
正常运行是电流行高行底是什么原因
答:
您好,请问您是想问
三菱变频器F800
正常运行时电流行高行低是什么原因吗?三菱变频器F800正常运行时电流行高行低是:因为接插件损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断,虚焊等现象,所以会造成三菱变频器F800正常运行时电流行高行低。
三菱变频器
FR-
F800用的
485通讯,怎么弄一个根据变频器输出频率,转变的...
答:
可以直接通过
变频器
自带的模拟量输出功能。对应端子号AM 5二个端子。
三菱
哪个型号
变频器
支持plc
答:
包括Modbus RTU、Modbus TCP、CC-Link、Ethernet/IP等,可以与PLC进行通讯。此外,该系列变频器还支持多种编程方式,包括参数设置、PID控制、PLC功能等,可以满足不同应用场景的需求。除了FR-A800-E系列变频器,
三菱
电机还有其他型号
的变频器
也支持与PLC进行通讯和控制,例如FR-
F800
系列、FR-D700系列等。
三菱F800
EP24报警
答:
如果不报警,那就是电机接地了。三棱变频器报警码EP24是直流24V电源输出短路,需要检查PC端子是否短路。检查方法是从PC端子输出的直流24V电源短路时,电源输出切断。此时,
外部
接点输入全部为0FF,端子RES输入不能复位。复位的话,请使用操作面板或电源切断再投入的方法。FR-
F800
系列
三菱变频器的
异常显示与...
三菱变频器
参数设置方法
答:
关于
三菱变频器
,想了解更多? 三菱变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。三菱变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控... 简介 故障处理 选型使用 更多 内容来自百度百科精彩知识在知道年终奖扣税的奥秘你知道吗? 百度知道精选审核官招募啦! “团结一新”2018年...