答:
要让指示灯闪烁的话,将控制指示灯的Y点由定时器定时置ON/OFF就可以了,这样闪烁频率可调
。或者使用内部时钟脉冲出点FX系列为M8013,Q系列为SM412一秒ON/OFF一次。三菱PLC中特殊继电器M8013的功能是输出1秒时钟脉冲,在编程中可以直接使用它的触点,且使用次数无限制。三菱plc的M指令是辅助继电器(相当于...
三菱plc
什么每
1秒
钟采样1次
答:
LDP M8013,MOV D0 D1。M8013是1s脉冲,LDP M8013就是1s发出一个扫描周期的脉冲
。MOV D0 D1是将D0中的数据赋值给D1,这里D0是原始数据,D1是采集到的数据。这样就是每秒钟将原始数据赋值给采集到的数据一次,也就做到了每1s钟采样1次的目的。望采纳。。。
三菱plc
什么
指令
每
1秒
钟判断1次
答:
LDP M8013就行了
,M8013是1s脉冲,这样每秒钟就会发出一个扫描周期的脉冲,利用这个脉冲就可以做判断了。望采纳。。。
三菱PLC
检测两个相邻
脉冲
之间的时间然后计算测速?
答:
三菱PLC的测速功能主要通过SPD指令实现。这个指令的使用形式为SPD D1 D2 D3
,其中D1通常连接输入口X0或X1,如X0,用来计数在D2指定的时间段,例如1000毫秒(即1秒)内接收到的脉冲。D3储存的就是这段时间内的脉冲数,其意义是单位时间内输入的脉冲数量。要计算速度,首先需要确定电机每旋转一周编...
p
三菱plc
怎么变成高速
脉冲
输出+脉快1ms?
答:
三菱FX系列PLC的高速脉冲输出指令是PLSY,PLSR等指令
。这个“脉快”是什么意思,没有这个名词或者定义呀。要是脉冲周期是1ms的话,那就是1000Hz,只要把高速脉冲指令里的频率参数设置成K1000,就可以了。望采纳。。。
三菱plc
什么
指令
每
1秒
钟采样1次
答:
plc脉冲指令
plsy只能用一次不假.因为FX1N系列一个
PLC
内部只带一个脉冲发生器。一个发生器怎么能当几个用的。但是可以用其他方式扩展,比如用寄存器来改写相参数达到调节的目的,但输出点只能是一个的,也就是相当于独占模式。要想控制另外一个点也发出脉冲,就要用带两个脉冲发生器的PLC,如FX2N系列,...
三菱pLC脉冲
输出
指令
答:
1、在左母线右侧双击鼠标输入上升沿控制软元件X0,当X0接通时执行
脉冲指令
。2、在X0触点后输入前沿脉冲“PLS M0,前沿脉冲指当X0从关到开时,M0有脉冲信号,也就是在接通的一个扫描周期内接通,随即断开。3、我们用X1控制后沿脉冲,在左母线右侧输入"LD X1",然后点击确定。4、在X1触点后输入...
三菱PLc1秒
闪烁两次程序
答:
三菱PLc1秒
闪烁两次程序步骤:1、假设X0是按钮,Y0、Y1分别代表两个灯泡!(Y2、Y3是另一种写法)2、X0上升沿触发内部继电器M0,ALT(P):交替输出
指令
,P代表
脉冲
化,M0驱动Y0输出,同时启动计时器T0,开始计时;3、T0:计时器1,计时完成后Y0导通条件解除,Y0停止输出,T0驱动Y1输出,同时启动T1计时...
三菱plc
如何用定时器写一个1S的
脉冲
脉宽为0.5S
答:
M8013就是这样的一个
脉冲
,如果想是定时器的话也可以 或者用,脉冲调制
指令
PWM做也行的
三菱PLC
SM412 SM413什么意思?
答:
是
三菱
Q系列特殊寄存器。SM412是1S
脉冲
(相当于三菱FX系列的M8013),SM413是2S脉冲。