不伸入支座的钢筋怎么表示
不伸入支座的钢筋
在图纸上
怎样表示
答:
底筋不深入
支座
一般工程商较少采用,现给你截图
表示
如下:
施工图中,梁底筋
不伸入支
坐
的钢筋
图
答:
回答:梁配筋图(或结构图)的标注中采用 括号内负号加数字
表示不伸入支座的
底筋根数。 例如1:图中梁下部纵筋标注为 8Φ25 4(-2)/4,表示底部主筋共8Φ25,上排4根 下排4根,其中上排有2Φ25不伸入支座。 例如2:图中梁下部纵筋标注为 5Φ25 2(-2)/3,表示底部主筋共5Φ25,上排2根...
建筑学
钢筋
平法标注中关于深入支座和不深入
支座的表示
法!
答:
全部
不伸入支座
,将梁支座下部纵筋减少的数量写在括号内如 梁的下部纵筋写为6&25 2(-2)/4
表示
上牌纵筋为2根25的,且不伸入支座下排为4根25的全部伸入支座
钢筋
无
伸入支座的
标注方式
答:
不深入
支座的
规定如下:示意图如下:
什么是梁的
不伸入支座钢筋
答:
用于避免伸入支座底筋拥挤。
将不需要进入支座的底筋数字前冠以‘-’号表示
。例如某梁下部纵筋标注为6φ25 2(-2)/4,表示底筋共6φ25,上排2下排4,上排的2φ25全部不伸入支座,下排的4φ25伸入支座。不伸入支座底筋的截断位置离支座边0.1ln,ln为该跨净跨长。
16g101中
不伸入支座的钢筋
(非角部钢筋),
怎么
理解,哪些情况可以用...
答:
当梁下部纵筋不全部伸入支座时,不深入支座部分的钢筋断点距支座0.1ln(即
不伸入支座的钢筋
长度为各跨的净跨长度ln减去2×0.1ln=0.8ln)。11G101-1第87页:
钢筋
集中标注下部筋6Φ22 2(-2)是什么意思
答:
钢筋
集中标注,梁下部筋纵筋:6Φ22 2(-2)是
表示
梁下部筋纵筋2Φ22
不伸入支座
,4Φ22
伸入支座的
意思。但这题不完善且不科学(不符合梁钢筋受力原理)似应为:6Φ22 2(-2)/4。钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带...
梁集中标注
钢筋
10(-10)/12是什么意思?
答:
这是梁下部
钢筋表示
样式,-10表示梁的下部二排
钢筋不伸入支座
,12表示梁的下部钢筋全部升入支座,见下图不升入支座钢筋规范,明白了请采纳!
若下部筋不是通长筋或贯通筋,以及
不伸入支座的
情况,应该
怎么
标注?
答:
若下部筋不是通长筋或贯通筋,以及
不伸入支座的
情况,应该
怎么
标注?答:见11G101—1,我给您插张截图,
这样的标注正确么?
答:
这种
表示
方法一般见于梁下钢筋不进入
支座的
情况,见16G101-1图集的90页。此梁下排共有15根25
的钢筋
,分成三排,最下面一排是7根,第二排是6根,第三排是2。其中第二排、第三排共8根25是不进入支座的。6C25 6(-2)钢筋原位标注,设计意图很可能是梁下部只有一排纵筋(不太符合受力原理,请与...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
不入支座钢筋表示方法
钢筋不进入支座的表示方法
不进入支座底层钢筋怎么表示
钢筋下铁不进支座怎么表示
不伸入支座下部钢筋注写方式
22g101图集板附加筋不弯钩
22g101板负筋规范
不入支座的标注
梁的下部钢筋有哪些