Err002是什么原因?
答:
东菱伺服驱动器报警Err002通常表示电机过载或过热
。可能的原因包括负载过重、电机绕组短路、电机轴承损坏、电机冷却不良等。建议检查负载是否正常、检查电机绕组和轴承是否有损坏、检查电机冷却系统是否正常工作等。如果无法解决问题,建议联系东菱伺服驱动器厂家或技术支持人员进行进一步的诊断和维修。
东菱伺服
驱动器
电机
不自锁怎么回事
答:
东菱伺服
驱动器
电机
不自锁因为没有使能。根据中国步进电机网得知,东菱伺服驱动器电机轴能够拧动,没有任何响应,(排除电机和驱动器是坏的情况下)这是驱动器没有使能,解决这种情况有两种方法,一是外部使能,二是内部使能。
东菱伺服电机报警代码
E--02是什么么意思?
答:
东菱伺服电机
出现E--02
报警代码
,一般是指编码器反馈信号出现问题,可能是编码器故障或者其它原因导致编码器信号传输异常。具体而言,E--02报警代码可能表示以下问题:1. 编码器损坏或松动,导致系统无法读取准确的转子位置信号。2. 编码器相关线路存在异常(如接触不良、连接错误等),导致反馈信号异常。3....
东菱伺服
驱动器
报警
err20
答:
该驱动器报警err20的意思是电池电压低,需要更换电池
。更换电池的方法是:1、先断开电源,以防触电。2、找到伺服驱动器中的电池,通常位于电机驱动器背面的盖板上,需要拧开盖板。3、取出旧电池,注意不要将旧电池弄坏。4、将新的电池插进电池座,电池正负极方向要正确,否则会出现无法启动的情况。5、...
东菱伺服
驱动器
报警
如何复位
答:
把机器关掉重启就好了,
伺服电机
受到的阻力大于驱动力的时候它就会停止运行并提示
报警
。
东菱伺服
和正弦伺服区别
答:
1、控制算法不同:
东菱伺服
采用的是增量式控制算法,而正弦伺服则采用的是绝对式控制算法。增量式控制算法通常采用位置、速度、加速度等参数来控制
伺服电机
并实现位置控制,而绝对式控制算法则更为精确,能够直接控制电机的角度、速度等参数,提高了控制精度和稳定性。2、控制模式不同:东菱伺服的控制模式...
东菱
驱动器a91故障
代码
答:
E10,E11和E12。根据
东菱
品牌的汽车,其构件东菱驱动器a91出现故障发送编码E10,E11和E12,可以更换编码器线解除,首先设定正确的加减速时间常数(可参照三菱
伺服电机
用户手册);增大转矩限制值;更换功率更大的三菱伺服电机;其次将设定值调整至三菱伺服系统能够正常运行的范畴;增大转矩限制值、减小负载或...
东菱
eps系列
伺服
如何调速
答:
1、将
东菱
EPS系列伺服驱动器与
伺服电机
和控制器相连,确保电源和信号线都接好。2、按下伺服驱动器上的“Mode”键,进入参数设置模式。3、在调整完毕后,按下伺服驱动器上的“Enter”键,保存参数设置。4、在参数设置完成后,可以通过外部控制器来对伺服电机进行速度控制,观察伺服电机的运行状态,进行...
东菱伺服
驱动器
报警
err08
答:
您要问的是
东菱伺服
驱动器
报警
err08怎么办?东菱伺服驱动器显示Err-08为超速保护故障
代码
。故障原因和处理方法如下:1、
电机
相序错乱及编码器异常,查看电机电力线(U、V、W、D)配电线路是否连接错误,编码器连线是否接触不良。2、电机型号参数不符合,查看和重设伺服器Pn参数或更换电机。3、伺服驱动器异常...
东菱伺服电机
空载试运行
报警
过载是什么原因?
答:
这种情况,应该考虑两种可能性,一个是
伺服
驱动器内部的硬件故障,这需要联系伺服厂家,或者是联系专业维修伺服的人士进行检测;另一种情况就是电源中的谐波含量较大,导致伺服驱动器误
报警
。这种情况不是特别常见。