33问答网
所有问题
当前搜索:
两台配电变压器距离
两台
或多台高压变低压
变压器
的最小间隔
距离
答:
室内干式变压器,
两台之间距离不小于1000mm.室外油浸变压器
,35KV及以下 ,5m;66KV 6m;110KV 7m.
两台
6300KVA干式
变压器
最宽面平行安装,之间的最小间距为多少?_百度...
答:
根据《高压配电装置设计技术规程》要求,
干式变压器之间的净距不应小于1米
,还应满足巡视维修的距离要求。如果你的干式变压器为全封闭型的,只需要满足巡视维修的距离要求。
两台
油浸式电力
变压器
之间安全
距离
要离
多远
答:
GB 50060-2008《3-110KV 高压配电装置设计规范》5.5.4条的规定:
35KV及以下室外油浸变压器之间最小净距5m
;
10千伏油浸式
变压器两台
并排安装安全
距离
答:
GB 50060-2008《3-110KV 高压配电装置设计规范》5.5.4条的规定:
35KV及以下室外油浸变压器之间最小净距5m
;
10kV及以下
配电
线路
两台变压器
安装
距离
是多少
答:
台架双杆安装:双杆距离2.5米
;如果是两个台架规定是1.5米但实际操作距离是不够的,有地方的话就拉开一点,最好就有3米或以上。电房安装:油变要分独立电房,1000kVA及以下干变侧面与侧面间距800mm,1250kVA及以上干变侧面与侧面间距1000mm,干变操作面与操作面的距离一般是2米 ...
两台变压器
之间之隔只有两个
配电
柜是否影响相间对地电压?
答:
建议看一下国际GB 50060-2008《3-110KV高压
配电
装置设计规范》5.4和5.5条。大意如下:室内油浸式
变压器
,一室只能一台;室内干式变压器,
两台
之间
距离
不小于1米;室外油浸式变压器,35KV及以下,5米;66KV 6米;110KV 7米。
两台
35/10kv
变压器
无防火墙最小
距离
是多小
答:
根据《3-110kV高压
配电
装置设计规范》GB 50060-2008的要求,当油量为2500kg及以上的屋外油浸
变压器
之间的防火间距不能满足5米的要求时,应设置防火墙。
供电所现在的
变压器
的类型有哪些?有没有相关安全
距离
标准
答:
1250千伏安及以上,
变压器
与门之间
距离
1.0米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.8米。
2
、室外变压器 外廊与四周的最小距离不应小于0.8米。变压器外廊之间的距离不应小于1.5米。如小区内台架式油浸变压器与住房的水平距离,若住宅高于变压器,两者之间距离为1.5~2米;若住宅低于变压器,两者距离应为80...
国家规定农村安装
变压器距离
房屋安全距离是多少米
答:
变压器
四周设置砖石围墙,其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成,且设计在变压器低压侧一方,门应向外开,并在门上装锁。不宜采用竹、木围栏。变压器采用台(墩)式安装,其台(墩)高度不应低于2.5m⑶室外装设
两台
以上变压器,其外壳相隔的
距离
不应小于1.25m。
配电变压器
双杆式台架安装时 要求两杆之间
距离
为多少
答:
杆对杆2.5米
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两台变压器间距多少才安全
两台变压器安装距离规范
两台油浸式变压器之间的距离
两台变压器的间距是多少
两台箱式变电站之间的间距
800kva箱变安全距离
并联变压器2台距离多少
两台变压器摆放位置
并联变压器距离要求多少