33问答网
所有问题
当前搜索:
临电接地线的截面积不得小于多少
临时
接地线
必须是多股软裸铜线,它
的截面积不得小于多少
啊
答:
截面积不得小于25平方毫米
。根据建筑物防雷等级不同,防雷引下线的设置也不相同。一级防雷建筑物专设引下线时,其根数不应少于两根,间距不应大于18 m;接地线要用多股裸软铜线,当高压线路或设备检修时,为防止突然送电,应将电源侧的三相架空线或母线用接地线临时接地。
临时用
电接地线
要求是怎样的?
答:
要求:在三相五线制施工临时用电配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样。即相线截面积的一半,
对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线
,但接地线不得小于2.5平方。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
临时用电配电箱
接地
导线最低为
多少
平方单芯多股铜线
答:
依照 GB 7251.1-2005 标准第7.4.3.1.7条要求,
当相导体截面积小于等于16平方毫米时
,保护导体的截面积与相导体相等;当相导体截面积在16~35平方毫米时,保护导体的截面积为16平方毫米。此条无论对固定式还是移动式(包括临时)配电箱都适用。
临时用
电接地
规范有什么要求
答:
法律分析:配电柜外壳
接地线截面积
与相线截面积有关,相线16平方时,与相线等截面;16<相线35平方时,为16平方;35<相线400平方时,为相线截面积的1/2;400<相线800平方时,为200平方;相线>800平方时,为相线截面积的1/4 法律依据:《建筑电气工程施工质量验收规范》 配电柜外壳接地线截面积与相...
接地线截面积
的选择
答:
接地线截面积的选择标准如下:1、在三相四线供电系统中,
要求接地线的截面积不能小于相线的二分之一
。2、在单相供电回路中,要求接地线截面积和相线的截面积相等。3、室外人工接地线的最小规格是扁钢截面为48毫米,厚度为4毫米。室外人工接地体的最小规格是扁钢截面为48毫米,厚度为6毫米。
临时
接地线
必须是多股软裸铜线,它
的截面积不得小于多少
啊
答:
接地导线
的截面积不小于
2.0mm2,长度控制在20m以内。使用者应该周期性地检查所有接地连线的完整性。 1.变频器接地端子必须接地。 2.变频器的
接地线
不要与焊接装置及动力装置共用。 3.地线应使用电气装置技术标准规定的产品,并尽可能缩短配线。 4.当变频器和其他装置或多台变频器一起接地时,每...
接地线的截面积不得小于多少
答:
国家标准规定保护
接地线的截面积
应:小于或等于16平方时,与线路导线等截面积,大于16平方或不小于35平方的时候,可以使用16平方,大于35平方以上的可以等于线路导线截面积的1/2。正常情况下是
不能低于
二十五平方,但对于设备短接线的话,一般是不能低于十平方。虽然对于接地线来说,越短就越好,因为越短...
接地线的截面积不得小于多少
答:
在正常情况下,
接地线的截面积不得低于
25平方毫米,但在设备短接线时,通常要求不低于10平方毫米。虽然接地线的长度越短,电感越低,保护作用越好,但实际应用中应根据施工环境和具体要求来确定接地线的长度和截面积,不能单纯依赖长度。配电系统的接地方式遵循IEC规定,根据配电系统和电气设备的接地组合,...
接地线截面积不得小于多少
平方米
答:
接地线是用来保护电气设备和人身安全的重要部件之一,其截面积大小直接影响到接地线的安全性能。那么,接地线截面积的大小应该如何确定呢?根据国家标准《电气安装工程施工及验收规范》,在供电电压不大于1kV的低压电气设备中,
接地线的截面积应
大于等于6平方毫米;在供电电压大于1kV的高压电气设备中,接地线的...
接地线的截面积不得小于多少
答:
国标规定:当相线
截面积小于
等于16平方时,
接地线的
面积和材料必须跟相线面积和材料相同,当相线截面积大于16平方时,接地线的面积等于相线面积的一半,材料相同。