33问答网
所有问题
当前搜索:
为什么耐压时带电显示器短接
测
耐压带电显示
测可以吗
答:
不可以。通过查询测耐压说明书得知,带电显示器耐压时要看产品本身是否能与开关设备一起做耐压测试
,不确定,就要将其拆下,或者用短接线把其二次测试孔短接,为了防止烧坏电路,带电显示不可以测。
10kV高压柜出场
耐压
测试,高压
带电显示器
地线怎么接要与ABC
短接
吗?
答:
带电显示器上的线ABC短接并接地,
防止打耐压时把带电显示器打坏
...
耐压
之前需要拆除避雷器、PT熔管、
带电显示器短接
,还有
什么
东西需要...
答:
电显不需要短接,只是保证电线接地可靠就行
,除了拆避雷器,和PT熔丝,还需要保证CT二次侧短路并接地可靠,并且按照图纸将需要接地的点做到可靠接地,还有断路器,互感器在做整体实验之前一定要单独做一下耐压实验!
10K高压分支箱做工频
耐压
试验,怎么做,
带电显示器
的核相孔要
短接
吗
答:
可以直接带
带电显示器
不用短接接地,直接升压,带点显示器不会损坏,你不必过于担心,只是比平时稍微亮一些,纯瓷绝缘子交接试验42kV,固体有机绝缘子交接试验38kV;如果自己心里没底,可以先咨询厂家,或者打
耐压
试验时,先升之额定电压(10kV),看看带点显示器是否正常,然后退出电压后再将带点
显示器短
...
带点
显示器耐压时
要拆除吗
答:
要。
带电显示器耐压时要看产品本身是否能与开关设备一起做耐压测试
,如果不确定,就要将其拆下,或者用短接线把其二次测试孔短接。带电显示器是一种直接安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。
请问10KV
带电显示器
,做工频
耐压
试验
答:
拆除后要
短接
地,不然电压太高了,对电路板有破坏。
对高压柜做
耐压
试验时,一次回3倍高压,二次侧电压也会比额定电压升高吗...
答:
PT一般不接入一次回路做
耐压
,所以不存在二次侧电压升高的问题。如果有
带电显示器
,要看产品本身是否能与开关设备一起做耐压测试;如果不确定,最好拆下,或者用
短接
线把其二次测试孔
短接
。
开关柜
带电显示器耐压时
应如何设置
答:
开关柜
带电显示器耐压时
设置步骤如下。1、设置安全围栏。2、升压器和倍压筒之间的距离约2到3米。3、接线必须牢靠,接地可靠。4、检查接线是否正确,检查仪器量程是否合适,升压器升压旋钮是否在零位,监护人看好禁止任何人靠近。5、E端与电缆B、C相及铜子相连接地,L端与电缆A相相连,速摇动摇表,待...
郭老师,想请教一下 10KV
带电显示器
做
耐压
试验 它允许多大的漏电电流...
答:
10KV
带电显示器
一般是由二部分组成,一是传感器,二是显示器,绝缘试验主要是针对传感器的;可根据传感器的绝缘水平进行特性试验,10kV传感器的工频耐受电压是42kV,雷电冲击耐受电压(峰值)是75kV,局部放电量小于10PC;但现场我们一般只作工频
耐压
试验,但试验时要断开传感器的输出导线,以免烧损显示器;加压...
其他人还搜
打耐压为什么要断掉接地线呢
带电显示器打耐压时怎么接地
耐压试验为什么要短接
带电显示器打耐压能打坏吗
耐压测试火线零线需要短接吗
耐压试验带电显示要拆除吗
电容器耐压试探为什么要短接
打耐压为什么要短接CT
传感器耐压测试方式