为什么送电是要先合母线侧刀闸
为什么
停电时先拉线路侧刀闸,
送电
时
先合母线侧刀闸
?
答:
因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线
。隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有...
为什么
停电时先拉线路侧刀闸,
送电
时
先合母线侧刀闸
答:
停电先拉线路侧刀闸,送民先合母线侧刀闸,
都是为了在发生误操作时,缩小事故范围
。具体情况分析如下:(1)停电时,可能出现的误操作有:断路器尚未断开电源,先拉刀闸,造成带负荷拉刀闸。另一种情况是,断路器虽已断开,但电工人员操作刀闸时,因走错间隔而错误地断开不应停电的设备。当断路器尚...
35kv线路
送电为什么先合母线侧刀闸
求图
答:
送电时,先合线路侧刀闸,此时还
不会接通负荷
;再合母线侧刀闸时,
带负荷合刀闸造成弧光短路,相当于母线短路,母线上所有回路将失电
,事故扩大化。断路器在合闸位置未被查出,分合刀闸都会造成事故,就看是线路故障与母线故障的大小范围差别
3倒闸操作顺序是如何规定的?
为什么
?
答:
即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸
;送电时先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关。这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由开关保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围。反之,故障...
为什么
10KV的线路
送电要先合
电源
侧刀闸
,后合负荷侧刀闸?
答:
这是因为万一断路器在合闸位置(莫名其妙的原因)
,你如果先合负荷侧没有问题,再合电源侧(母线侧)就会带负荷合刀闸!故障点在电源侧(母线侧),后果相对严重。(可能是母线故障,要停母线处理)按照规定先合电源侧(母线侧),万一断路器在合闸位置,发生带负荷合闸就是在负载侧。同样是电弧短路故障...
为什么
10KV的线路
送电要先合
电源
侧刀闸
,后合负荷侧刀闸?
答:
刀闸先合是因为没有灭弧装置,不能开合带负荷的线路、设备。
送电
操作,从电源侧向负荷侧进行操作。对于同一单元操作,
要先合
电源
侧刀闸
,再合负荷侧刀闸,后合断路器。低压负荷送电后根据功率因数和
母线
电压降低程度投入补偿电容器。停电操作,从负荷侧向电源侧操作。要首先拉开补偿电容器开关和刀闸。
电力事故处理
为什么要先
拉线路
侧刀闸
答:
线路
送电
的操作顺序应该是:先合上母线侧隔离开关,后合上线路侧隔离开关,最后合断路器。原因为:如果断路器误在合闸位置,按
先合母线侧
隔离开关,后合线路侧隔离开关的顺序操作,等于用线路侧隔离开关带负荷合闸。一旦发生弧光短路,故障点在线路上,断路器保护动作,可以跳闸切除故障,缩小事故范围。如果...
10KV
送电为什么先合
电源
侧刀闸
,后合负荷侧刀闸,最后合断路器?
答:
隔离开关
先合
是因为没有灭弧装置,不能开合带负荷的线路、设备。两侧隔离开关的先后顺序主要是防止事故扩大。如果合闸前,断路器
是合闸
位置时,后合负荷
侧刀闸
产生电弧还能有断路器可以断开电源,如果后
合电
源侧停电就麻烦了。
合闸时,
为什么要先合
电源测刀闸,再合负荷
侧刀闸
,最后合上断路器?
答:
先合
电源
侧刀闸
,后喝负荷侧刀闸,是为了防止
送电
的一瞬间,损坏负荷侧的设备。最后合上断路器,为了防止产生电弧,隔离开关可以灭弧
问答题:进行停电,
送电
操作顺序是怎样进行,
为什么要
按顺序?
答:
该条文释义为:先拉负荷侧隔离开关的目的是若断路器实际未断开,先拉负荷侧隔离开关,造成带负荷拉
闸
所引起的故障点在断路器的负荷侧,这样可由断路器保护动作切除故障, 把事故影响缩小在最小范围。反之,先拉
母线侧
隔离开关,电弧所引起的故障点是在母线侧范围,将导致母线停电,扩大事故范围,另外,...