时低压侧两段可不可以并列
答:
这两台变压器需要满足以下条件才可以并列运行(高压侧并联在一条母线、低压侧并联在另一条母线)
1、两台变压器变比相等 2、变压器接线组别
(联接组别)一样,例如两台变压器同为Yyn0或者Dyn11 3、短路电压(变压器阻抗电压的百分数)相同 4、容量比不超过3:1 不满足这些条件则会造成事故 ...
2.如果为某变电站设计两台
主变
,应注意哪些方面!哪些方面问题?
答:
1、满足并列运行的3个条件 2、对于一般的变电站,当一台主变压器停运时,
其余变压器容量应能满足全部负荷的70%~80
...由两个独立电源供电运行,低压侧可以直接
并列运行
吗?主要是临时倒负...
答:
1.接线组别相同
;
2.电压比相同,允许相差 0.5%
;3.百分阻抗相等,允许相差 10%。在满足以上条件是可以并联使用的
...短时
并列运行
!有何危害?调档时改变的是
主变的什么
部位设备?
答:
补充:哦 这个理论上可的补充:网上查了一下 变压器并列运行时必须满足下面条件:
(1)各台变压器的电压比(变比)应相同
(2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同。参考资料:
变电站远景装设2×50MVA
主变压器
,
主变
为110/10kV的三相双绕组电力变压 ...
答:
变电站远景装设2×50MVA
主变压器
,
主变
为110/10kV的三相双绕组电力变压器,主变阻抗电压: %=17, 基准值取100MVA。系统阻抗X=0.2。110kV侧按并列考虑。试计算在10kV分列、
并列运行条件
下,110kV及10kV侧母线的三相短路电流、冲击电流、短路容量,并绘出阻抗图。求大神,下午要考试... 基准值取100MVA。系统阻抗X=...
不同容量的变压器
并列运行
,对两台变压器的档位有何要求?
答:
变压器
并列运行条件
有3个,分是:1、各变压器高、低压方的额定电压分别相等,即各变压器k相等;2、各变压器的联结组相同(必要条件);3、各变压器的短路阻抗标幺值相等,短路阻抗角也相等。
...#2
主变
3档电压118250v 电流61A能否
并列运行
?原因
答:
1。若
并列运行的
变压器不满足上述
条件
:①电压比不同,则并联运行时将产生环流,影响变压器出力。②阻抗电压不等,则负载不能按容量比例分配,也就是阻抗电压小的变压器满载时,阻抗电压大的欠载。③接线组别不一致,将造成短路。④变压器容量相差较大,则阻抗电压亦将相差较大。
变压器
并列运行的
步骤是什么,
条件
已满足
答:
你说的步骤正确。先将2号
主变的
高压侧接入电源,在变压器正常空载
运行
后,在其低压侧与1号主变核相正确后,合上低压母联开关
变电站一台
主变
满载另一台主变空载能
并列运行
吗?
答:
可以
并列运行
,但是相序要相同。否则不能正常运行。
...短时
并列运行
!有何危害?调档时改变的是
主变的什么
部位设备?
答:
变压器并列运行时必须满足下面条件:
(1)各台变压器的电压比(变比)应相同
(2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同。参考资料:因为这个问题我们厂的 领导意见都不统一所以才来这里问问~~~回答:恩,这个问题好解决,意见不统一的几个领导哪个是第一把手听哪个的...追问: