答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接
电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
电流表和互感器
的正确
接线图
答:
请参考下图,希望能帮到你。
电表电流互感器电流表接线
实物图
答:
带电流
互感器
的三相四线
电表接线图
电流互感器简介:电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,...
电度表和电流表
共用一套
互感器
应如何
接线
?
答:
电流表
是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以"安"或"A"为标准单位。
电流互感器
、
电流表
、电压表、
电度表
的实物
接线图
有吗?
答:
如图所示
电流互感器
的作用:把大电流变换为小电流扩大仪表和继电器的量程。使仪表电器与主电路绝缘,起隔离作用。使仪表和继电器规格统一。电压互感器的作用:把高电压变换为低电压扩大电压表和继电器的使用范围。使二次仪表和主电路隔离。使仪表和继电器规格统一,易于实现标准化。
互感器
接
电流表
的
接线图
是怎样的
答:
接线图
:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表
的接线如下:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
电流互感器
同时接
电流表
与
电表
方法
答:
电流互感器接
电表和电流表
要串联接线。详见下图;∵ 三相电表电流表共用电流
互感器接线图
装在空开下面的三相
电流互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢
答:
电流互感器
与三相四线
电度表
的正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
三相四线
电能表
带
电流互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线
电能表
带
电流互感器
的
接线
如下图:这样接线,
电度表
是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
在三相五线制工作线路中电压表,
电流表
,
电能表
,
互感器
的实物
接线图
答:
三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。(地线: 保护接地 —— PE)实际使用中上述的仪表