33问答网
所有问题
当前搜索:
交流耐压允许电流是多少
10kv高压电机
交流耐压电流多大
?
答:
所以,10kV高压电机在交流耐压试验中的电流为
31.25A
。
10KV
交流耐压
泄漏
电流
标准
答:
试品为FZ-15,试验电压为10kv,
对应允许泄漏电流为400~600ua
,超出此范围,则试品可能受潮。泄漏电流是指电器在正常工作时,其火线与零线之间产生的极为微小的电流,相当于一般电器的静电一样,测试时用泄漏电流测试仪,主要测试其L极与N极。
电机
交流耐压
试验,
电流
表应该选
多少
量程的?
答:
电机交流耐压试验的实际电流一般在100mA以内
,不过,电机绝缘损坏时,电流较大,因为耐压试验对电流测量的准确度要求不高,加上为了防止电表损坏,一般选择1A量程的电流表。
电机
耐压
试验,泄漏
电流
设定
多少
?
答:
2、泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定
。3、500kW以下的电动机自行规定。在试验前泄漏电流的设定,只能凭试验经验的积累进行估算。以下方式可共参考:按照经验估算可根据测试的绝缘电阻值换算出大概的泄漏电流值。绝缘电阻值R(MΩ)=(直流耐压)加在被试品上的电...
变压器
交流耐压
泄漏
电流是多大
合格?
答:
国家标准是10MA
,认证的时候会先按5MA来测试,如果5MA不过,就10MA测试,如果OK,也是OK的 这样做的目的主要是为了保护产品不要被高压打坏。
变压器
交流耐压
试验标准?
答:
泄漏
电流
值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准绕组额定电压(kV)6~1020~3563~330500直流试验电压(kV)10204060注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按10kV级标准;18kV时,按20kV级标准。第6.0.8条绕组连同套管的
交流耐压
试验,应符合下列规定:一、容量...
电机
耐压
试验,泄漏
电流
设定
多少
?
答:
2.泄漏
电流
的相间差别通常不应超过最小值的100%。若泄漏电流小于20μA,一般不作硬性规定,但需要根据实际情况评估。在实际试验中,设定泄漏电流往往依赖于经验估算。可以通过绝缘电阻值来推测:绝缘电阻R(兆欧)等于施加的直流电压U(伏特)除以泄漏电流I(微安)的乘积。直流和
交流耐压
试验各有优缺点:...
变压器
交流耐压
试验标准?
答:
变压器
交流耐压
试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏
电流
;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
10kv真空断路器
交流耐压
试验池漏电㳘
多少
是合格?
答:
按照测试标准要求是泄露
电流
不超过100mA,但实际操作中超过20mA就很严重了,达到30mA的话基本上会出现噼里啪啦的放电火花。
10KV
交流耐压
泄漏
电流
标准
答:
交流耐压
试验对
电流
没有要求。其电流主要是电容电流,根据母线上所带的设备电容量不同电流有所不同,比如10kv通常在u、w相装设电流互感器,所以这两相与v相电流将有差异。