33问答网
所有问题
当前搜索:
交流耐压试验电压标准
耐压试验
判定
标准
是什么?
答:
交流高压测试电压标准一般为1500VAC
,测试时间一般为1分钟。而直流高压测试电压标准主要由产品性质来决定,通常为产品额定电压的1.5~2倍。2.判定标准 耐压测试的判定标准是根据测试结果来确定产品是否合格。通常情况下,如果产品在测试电压下没有发生击穿、闪络等现象,则认为它通过了耐压测试。3.注意事项 ...
交流耐压试验电压
的范围是多少呢?
答:
1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV
。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
交流耐压试验标准
答:
表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:
绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60
。交流耐压试验变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、
试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz
。3、试验电压波...
电缆的
交流耐压试验标准
是多少?
答:
此时需进行直流耐压试验,
试验电压为4.5U0,即:4.5×35=157.5(kV),也就是15.75(万伏)
。试验标准来源:《T 596-2021 电力设备预防性试验规程》,国家能源局2021年4月26日发布,10月26日实施。
0.4kv
验电器
交流耐压试验电压标准
答:
0.4kv
验电器交流耐压试验电压标准,
规定试验电压为1.5Un,不低于1000V
。根据查询相关公开资料显示,交流耐压试验是破坏性试验,耐压试验要在专用的试验台上进行,每一个绕组都应轮流对机座做绝缘试验,此时试验电源的一极接在被试绕组的引出线段,而另一极则接在电动机的接地机座上,在试验一个绕组时,...
电缆
耐压试验标准
国家标准
答:
电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。三、10kV电缆耐压试验执行
标准
10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的
耐压试验电压
是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10kV则是施加30.5kV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验...
10KV开关柜
交流耐压试验标准电压
是多少
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。
低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,
按户外要求是35kV
。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。绝缘耐压试验标准,在...
请问10KV高压电缆做工频
耐压试验
,国标规定多少伏。谢谢
答:
请问10KV高压电缆做工频耐压试验,国标规定多少伏。谢谢 按GB50150-2006额定电压18/30(KV)及以下,
交流耐压试验电压
为2.5U0(或2U0)。
10kv电力电缆
交流耐压试验标准
答:
10kV电缆直流
耐压试验
的
电压
是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
交流耐压
...
变压器
耐压试验
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...