33问答网
所有问题
当前搜索:
人防密闭盒图集
人防密闭盒
在图纸中怎么表示
答:
根据
人防图集
07FD02中的要求,人防内部灯具接线盒可为86塑料接线盒,口部位置防护
密闭
门(密闭门)两侧的照明回路上及平时照明穿越人防墙的地方应预留防护密闭接线盒。防护密闭接线盒应采用热镀锌钢板,厚度≥3.0mm,具体尺寸为:180*150*120mm,盖板厚度为210*180mm。防护密闭接线盒标准尺寸有6个螺丝孔...
人防
熔断器预埋盒多大?
答:
人防密闭盒
最标准的规格便是04FS02国标
图集
的规格:150x120x180mm,原材料选用Q235-A,薄厚为三个厚 预埋方法:1、在人防墙两端各预埋一个接线盒 。2、接线盒是防爆的,能容下熔断器。3、熔断器安装完成后,内用防火泥堵好,盖好盖板(盖板由四个螺栓固定)4、具体可参见人防电气施工办法。从人防区...
人防密闭盒
可以在剪力墙安装吗?
答:
如附图所示,密闭通道隔墙上的接线盒,一侧为密闭通道内部,一侧为地下车库区域,黄色的“叉”表示密闭接线盒。高层地下室
人防
口部的电气图纸上注明需用防护
密闭盒
,但未明显需预埋在人防隔墙的哪一侧。咨询了人防质监站,称两侧均需安装。我查过
图集
防空地下室电气设备安装07FD02,图集18-20页显示的是...
人防密闭盒
厚度2.0厚满足要求吗
答:
不满足。根据人防设备网查询显示:
人防密闭盒
厚度2.0厚不满足要求,密闭盒具体尺寸有标准
图集
180mm*120mm*150mm,采用镀锌钢板。厚度大于等于3mm,厚度在有些地方会存在一些差异,这个都要进行严格的把控的,因为密闭盒在人防工程中起到防水减振的作用,不能存在尺寸不规范问题。
防护
密闭
接线盒怎么预埋图纸有没有
答:
高层地下室
人防
口部的电气图纸上注明需用防护
密闭盒
,但未明显需预埋在人防隔墙的哪一侧。咨询了人防质监站,称两侧均需安装。我查过
图集
防空地下室电气设备安装07FD02,图集18-20页显示的是隔墙两侧均有密闭盒,实际施工中两侧均安装,两侧都要做密闭盒,至于是不是用07FD02中的大尺寸密闭盒,这个问题...
86型
人防密闭
接线盒在图纸上怎么画的
答:
1、首先在图纸上
密闭盒
通常以实线和加粗的方式表示,用来标识建筑物或者设施的防护区域。2、其次密闭盒是人防工程中的一种紧急避难区域,通常位于建筑物的地下室或者地下一层。3、最后在建筑图纸中,如若有人防设施的设计要求,就需要在对应的位置上标注密闭盒的形态大小和位置。86型
人防密闭
接线盒在图纸上...
人防
工程电气预埋必须要用有人防认证的
密闭
线
盒
吗
答:
是的,人防工程电气预埋必须要用有人防认证的密闭线盒。
人防密闭
接线盒是人防地下室电气系统的重要防护配件。根据
人防图集
07FD02中的要求,作此人防密闭接线盒成品至少是3mm的钢板制作。说其是密闭接线盒,故其一定要达到密闭的状态,所以盒体本身要满焊,不能漏气,不能漏光。至于其防腐性能就要依仗热...
人防
工程顶板上
密闭盒
子怎么用
答:
安装方式是预埋,穿线后用密闭填料将密闭,其作用是防止染毒区毒剂通过电气暗管侵入清洁区危害内部人员安全。也叫热镀锌防护密闭接线盒、防护密闭接线盒、
人防密闭盒
、人防防爆线盒等等,其功能就一种:电气防护密闭接线。防护密闭封堵板和防护密闭封堵板应该是套一样的清单和定额的。
密闭盒
在图纸上怎么看
答:
寻找以实线和加粗的方式表示
密闭盒
的标识。密闭盒是建筑图纸中一种紧急避难区域,位于建筑物的地下室或者地下一层,在图纸上以实线和加粗的方式表示,用来标识建筑物或者设施的防护区域。
人防密闭
线
盒
怎么安装
答:
一、 安装步骤:1、 先由家具公司在家具台面切开一个安装孔(请注意不同产品的开孔尺寸不同),接线
盒
预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。2、 用螺丝或者自制的“井”字型钢筋架固定接线...