人防门框锚固勾间距要求
人防地下室的
人防门框
隐蔽怎么做?我对资料没有基础,刚接手,谢谢啦 gu...
答:
8、弹好墙体边线并给定有关人防门门槛标高。底板浇好后人防门安装前,模板工及时弹出门框墙边线,并根据找坡
要求
用水平给定每一樘门槛的建筑标高,以利安装人防门及封堵框定位。此时须注意,若地下室墙体装饰时用刷砂浆找平,支模时须将模板凹进
人防门框
角钢面一定厚度;若地下室墙体装饰时仅作涂料刷白,...
临空墙
门框
墙的模板安装中其固定模板的对拉镙拴上严禁采用套管混凝土...
答:
临空墙在施工上有个
要求
,不能因施工问题导致墙体留有孔洞,其整体(包括墙面上任何一个点)都不能出现局部(哪怕是一个点)不能抵抗核冲击波的现象,必须强度一致。因此该构件墙
人防
墙施工注意事项:1、防护密闭门
门框
墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、
间距
、
锚固
方向及锚固长度;水平受力...
人防门门框
墙加强梁长度如何确定
答:
后者一般是圆角。还应注意各种
门框
的闭锁孔均是小口向上,不能颠倒。门框上四周应焊接
锚固
钢筋,锚入门框墙的钢筋骨架中。在顶板的钢筋网片上,要预埋吊钩,用于安装
人防
门扇时吊起门扇。这些预埋件都要在浇筑混凝土前认真检查,不能遗漏。以上内容参考 百度百科-防空地下室建设管理 ...
部分
人防
门上槛梁有塑料穿墙套管,凿除后用什么办法解决
答:
门框
上四周应焊接
锚固
钢筋,锚入门框墙的钢筋骨架中。在顶板的钢筋网片上,要预埋吊钩,用于安装
人防
门扇时吊起门扇。这些预埋件都要在浇筑混凝土前认真检查,不能遗漏。门框及其模板在浇筑混凝土时必须有牢固的支撑,以控制位移,保证垂直度。《人防工程质量检验评定
标准
》规定钢筋混凝土平板门门框墙的垂直度...
结构专业设计院工作两年,想要跳槽,有大院
人防
所招聘,可是以后只有人防项 ...
答:
结构专业设计院工作两年,有大院
人防
所招聘,可以去,以后转上部设计没有问题。再说以后从大院出来好找工作
人防门框
墙插筋
锚固
是对锚还是反锚?
答:
这个多数都是反的。烦的才更有牢固性,更耐用。对的是古老的方法,时间长了会松动。
人防门框
上梁是以门框柱为支座
锚固
,还是墙为支座锚固
答:
人防门框
上梁是以墙为支座
锚固
人防
中墙体施工缝位置是否需要放止水钢板
答:
3、墙体转角处的处理:整块钢板弯折;丁字型焊接;7字型焊接。4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋点焊在主筋上;5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。6、止水钢板的“开口”朝迎水面。止水钢板施工
要求
:(1)应尽力保证止水钢板在墙体中线上;(2)两块...
人防
钢筋图怎么看
答:
7、人防门框安装这个钢筋绑扎好必须安装且固定牢固,不能及时安装的应安排木工顶板预留部分别铺模板,安装后在铺模板。8、
人防门框锚固
筋焊接应牢固,这个必须检查,避免安装工人偷懒只电焊一下就安装,单面双面焊必须复合
要求
。9、人防出入口处剪力墙应预留防爆按钮盒。10、人防封堵洞口应查图集预埋钢板,...
止水螺杆
规范
有哪些?
答:
6. 在
距人防门框
四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。7. 平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。8. 出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式,处理完毕后在两侧墙体标识“暂时封堵”...