什么保护装置
什么
叫分相电流差动
保护
和零序电流差动保护?
答:
分相电流差动
保护
是保护通过通讯通道把一端的带有时标的电流信息数据传送到另一端,比较两端的电流的大小与相位,以此判断出是正常运行、区内故障还是区外故障。零序电流差动保护是换流变主保护,换流变压器网侧发生单相接地故障时,在换流变差动保护灵敏度不够的情况下使用。在绕组变压器的两侧均装设...
在选择漏电
保护装置
的灵敏度时要避免由于
什么
引起的不必要动作?_百度...
答:
在选择漏电
保护装置
的灵敏度时,要避免由于正常泄漏电流引起的不必要动作嗷迎新。正常供电。
什么
是电流速断
保护
答:
电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,是指当短路电流超过整定值时,则
保护装置
动作,断路器跳闸。电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区,为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻...
电压
保护
属于按
什么
分类
答:
电压保护属于按保护原理分类。电压保护以
保护装置
安装处的被测电压为作用量的继电保护方式。利用电压的过低或过高所构成的继电保护,分别称为低电压保护和过电压保护。低电压保护又称失压保护和欠电压保护。电源电压消失或低于某一数值时,能自动断开电路的一种保护措施。其功能是避免电压恢复时,设备突然...
变压器差动
保护
基本原理是
什么
?
答:
有较大的电流流入地网,各点之间的电位差较大。如果差动保护二次电流回路接在地网的不同点,它们之间的电位差产生的电流将流入
保护装置
,影响差动保护装置动作的准确性甚至使之误动。所以各侧CT的二次电流回路应并联后接到保护装置的差动电流回路中,所有电流回路必须在并联的公共点处接地。
继电
保护
中,整组启动是
什么
意思?
答:
通过可靠的继电保护工作回路的正确工作,才能完成跳开故障元件的断路器。要完成继电保护任务,除了需要继电
保护装置
外,必须通过可靠的继电保护工作回路的正确工作,才能完成跳开故障元件的断路器、对系统或电力元件的不正常运行发出警报、正常运行状态不动作的任务。将通过一次电力设备的电流、电压线性地转变...
什么
是反时限零序电流
保护
答:
反时限: 反时限是指
保护装置
的动作时间与短路电流的大小成反比。当流过继电器的电流越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长。这种动作时限方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为反时限过流继电器。同一线路不同地点短路时,由于短路电流不同,保护具有不同的动作时限,在线路靠近电源端短路电流较...
施工电梯都有哪些安全
装置
?
答:
二、电气安全开关 1.电气联锁限位开关;施工升降机行程开关又称限位开关,用于控制机械设备的行程及限位保护,是根据运动部件的行程位置而切换电路的电器。原理:一组常开,一组常闭。2.极限开关;在限位
保护装置
失效后,切断主电源,紧急开开关不能自动复位 三、机械联锁装置 机械联锁装置要配合电气安全开关...
减压蒸馏
装置
为了保护真空泵,各个装置起
什么保护
作用
答:
要注意应及时更换填充物,否则起不到
保护
真空泵的作用;平时不用时,应将吸收塔封闭起来,以免水蒸气进入。如果用水泵进行减压蒸馏,可不用冷却阱和吸收塔,如图3-7所示。图3-7 水泵减压
装置
(4)测压计测压计的作用是指示减压蒸馏系统的压力。实验室中常用的是水银压力计,如图3-8所示。图3-8 测...
接地
保护
和接零保护的区别是
什么
?
答:
一、性质不同 1、接零
保护
:在中性点直接接地于1kVA以下调压器的电网中,所有电气设备均进行了电气绝缘,与之相连的金属部件均与零线可靠电气连接。2、接地保护:是将导体和接地体可靠地连接到电器的金属部分(即与带电部分绝缘的金属结构部分)的一种保护接线方式,在正常情况下不充电,但在接地保护...