33问答网
所有问题
当前搜索:
仪表接地电阻标准
接地电阻
测量仪测量时有什么要求?
答:
防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,
其工频接地电阻不应大于10Ω
。2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、...
...接地可接到低压电气设备的保护接地线上,
接地电阻
一般为( )。_百度...
答:
【解析】仪表盘应可靠接地,保护接地可接到低压电气设备的保护接地线上,
接地电阻一般为4Q,最大不超过lOΩ
,有特殊要求的接地,应按有关专业规范设计。
仪表
盘应可靠接地,
接地电阻
一般为( )。
答:
仪表盘应可靠接地,
接地电阻一般为4Ω,最大不超过10Ω
。
接地电阻
的要求
答:
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
接地电阻
怎么测量?接地摇表使用方法图解
答:
1、常用接地电阻的最低合格值电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω
;防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。 2、接地电阻表的结构:接地电阻表必须使用交流电源。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,它也可以...
一般
接地电阻
是多少
答:
接地电阻
应小于等于4欧姆。在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压...
测量
接地电阻
多少为合格?
答:
接地电阻
4欧姆以下合格。若是在电压为380伏特或220伏特时,接地的电流是比较小的,在几安培,因而接地的电阻是不能超过4欧姆。但是,容量若为100千伏的情况,那么接地电阻可以适当增加,只要不超过10欧姆即可。拓展知识 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。
仪表
盘
接地电阻
最大不超过( )。
答:
【答案】:A 仪表盘
接地电阻一般为4Ω,最大不超过10Ω
。
仪表
系统保护
接地电阻
为多少
答:
接地电阻
一般为4Ω。根据今日头条查询,保护接地电阻值一般来说是越小越好,根据不同设备的需求,范围应该在4-10欧姆之间,最高的不能够超过10欧姆,控制在4欧姆以下是最好的。如果是重要的一些电气设备,接地电阻应该在4欧姆以下。其他的一些电气设备,电阻值应该控制在4~10欧姆之间。
一般
接地电阻
要求多少
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻值多少为标准电阻
仪表的接地电阻是多少
仪表保护接地电阻
仪表接地规范最新标准
接地电阻值标准
变压器接地电阻值多少为标准
小电阻接地的标准
接地电阻摇表
接地电阻的阻值是多少