传感器可以直接与PLC连接吗
传感器可以连接plc吗
答:
可以的
,但需要模入模块,注意传感器和模块的匹配
请问温度
传感器
怎样
与PLC相连接
?
答:
温度变送器输出数字量,
PLC就可以通过数字量模块直接连接
。
plc
怎么
连接传感器
?
答:
如果传感器输入到PLC的是开关量,只要一个接公共端或DC24V,一个接模块输入端子就好
,诸如行程开关;而接近开关分清是几线制的找准电源线和信号线,提供,只要把信号线接入模块端子。如果传感器输入到PLC的是模拟量。不过现在一般普通输入都是以4-20mA为多,比如压力和流量经过变送器或转换仪表输出的4-20...
PLC和
压力
传感器
应该怎么
连接
。
答:
PLC和压力传感器连接 你要选择传感器输入信号模式:是0-10V电压输入还是4-20MA,PLC 要用到模拟量模块
。你要用信号控制PLC动作就需要用到PLC的比较指令,用信号换成数字量例如西门子200PLC:你用4-20MA 输入信号,那对应PLC数字量就是0-32000量程、至于要显示压力变化这需要用到触摸屏。数据保存要看你...
三线
传感器连接PLC
输入接口正确的是?
答:
1、不同牌子的
PLC接线
不同。例如是欧姆龙PLC它的输入端需要外置24伏的直流电源,24伏直流电源的负极
接PLC的
COM端,正极是触发PLC的输入端的。三菱PLC不需要外置电源
可以直接
用PLC输入端的COM端触发。2、三线制
传感器
也分好多种类,例如光电开关、接近开关都有三线制的,接近开关要分PNP和NPN两种有着正极...
光电
传感器
必须
和PLC
配合使用吗?
答:
光电
传感器可以
做为PLC的输入信号,用做检测用。不是一定要
与PLC
配合使用,跟中间继电器一起也能用
传感器与PLC
怎么
接线
答:
如果
传感器
输入到
plc的
是模拟量。不过现在一般普通输入都是以4-20ma为多,比如压力和流量经过变送器或转换仪表输出的4-20ma,只要
直接接
对应模块的信号正和信号负,屏蔽线接好地就行了,少数用到0-5v和0-10v的要注意模块信号类型拨码。如果是不熟悉的传感器,一定好看看仪表仪器的说明书,上面讲的很...
问一下,4到20毫安输出信号的
传感器
,二线制的,
可以直接
接入
PLC吗
?
答:
可以
,只要你的传感器消耗功率不大于200MA,可以使用PLC提供的24V辅助电源,辅助电源的正极
接传感器
的正极,辅助电源的负极
接PLC
模拟量输入的负端,传感器标明的负(-)输出接PLC模拟量输入的正端。如果PLC不提供24V辅助电源那就不行了
plc
怎么与
传感器连接
?最好上个图
答:
两线磁性开关,在24v电源上引出负,接到黑线,白线
直接接
到
plc的
信号输入x点。四线常开长闭开关,棕接24v电源正,蓝接24v负,如果要取常开信号就接黑到x点,取常闭就接白到x点。ok,常用的就写这么多,最好
能
把你的
传感器
信号输入直接搜索接法,这样更好找些。注意,线的颜色会因为生产厂家的不...
传感器
一般是怎么
和PLc
相互
连接
的???不同的传感器比如有的三根线,有...
答:
一般
传感器
都有分npn和pnp型,需要对应
PLC的
型号,三线的一般有两条为电源供电,另外一条为信号输出,四线的也差不多,具体
接线
需要对应相关传感器的说明书