33问答网
所有问题
当前搜索:
伺服电机停止时热过载报警
伺服报警
810怎么解决
答:
其次,
伺服电机
和驱动器的健康状况不容忽视。
过载
、
过热
或硬件缺陷都可能导致
报警
810。检查电机是否承受过大的阻力或负载,必要时调整负载或更换电机。驱动器的故障或需要校准也是可能的原因,可能需要进行重置或使用专业工具进行故障排查。最后,如果自行排查仍无法解决问题,不妨寻求专业的技术支持。他们具备...
三菱servo alarm
报警
怎么消除
答:
热保护断电器复位便可以解决报警的问题。servoalarm的中文意思便是主轴冷却单元电机或者机床冷却水泵
过载
。
报警时伺服电机
的
停止
方式:停止方式中记载为SD的报警及警告在强制停止减速后使用动态制动器停止。停止方式中记载为DB或EDB的报警及警告为不进行强制停止减速而使用动态制动器停止。
伺服电机
故障及维修
答:
3.驱动器故障:这类故障主要是由于驱动器内部的元件损坏、
过热
或
过载
等导致的。驱动器是将控制信号放大并输出给电机的装置,如果出现问题,会导致无法启动、速度异常或
报警
等现象。维修方法是检查并更换损坏的元件、降低温度或负载、复位或清除报警等。
伺服电机
结构 4.传感器故障:这类故障主要是由于传感器...
三菱
伺服电机
驱动器
报警
代码表
答:
伺服电机报警
的代码:AL10欠压。AL12存储器异常AL13时钟异常。AL15存储器异常2AL16编码器异常1。AL17电路异常2AL19存储器异常3。AL1A电机配合异常AL20编码器异常2。AL24电机接地故障AL25绝对位置丢失。AL30再生制动异常AL31超速。AL32过流AL33过压。AL35指令脉冲频率异常AL37参数异常。AL45主电路器件...
z轴
伺服报警
怎么解除?
答:
其次,针对第二轴(Y轴)伺服系统的故障,如果遇到401报警,应首先排除424告警,通常这样可以消除401报警的出现。 深入诊断,检查720、721和723号诊断代码,它们分别对应x轴、y轴和z轴的
伺服报警
细节: #7(ovl)表示
过载
,可能是由于负载过大或
伺服电机
超负荷运行。 #6 (lv)代表低电压,可能...
之山k1
伺服
驱动器过流
报警
答:
更换编码器线或
伺服电机
编码器。MR-J3系列发生此故障时,还有一种可能是驱动器CPU接地线烧断导致。5、AL.30-再生制动异常。若刚通电就出现
报警
,则驱动器内部制动回路元件损坏。若在运行过程中出现,可检查制动回路接线,必要时外配制动电阻。6、AL.50、AL.51-
过载
。检查输出U、V、W三相相序接线是否...
伺服电机
运行中突然有振动,然后报警AL006(电机
过载报警
),求各位大哥...
答:
从您的描述来看,根据绿波杰能的经验,貌似是由于您所使用的电网中谐波含量过大引起的
伺服
的误
报警
,建议在伺服驱动器输入端和输出端加装伺服专用滤波器,或者是电抗器,或者是滤波磁环来尝试一下。
伺服电机
不工作,驱动器
报警
答:
松下
伺服报警
16.0是
过载
保护,转矩指令实际值超过参数Pr5.12设定的过载水平时,按照
电机
的过载保护时限特性,过载保护功能激活。 报警原因如下:1)电机长时间重载运行,其有效转矩超过了额定值。2)增益设置不恰当,导致振动或振荡。电机出现震动或异常响声。参数Pr0.04(惯量比)设得不正确。3)电机电缆...
机床报
电机过载
,可是将所有电机电源中断
报警
还是无法消除是怎么回事...
答:
电机过载?是主轴电机过载吗?主轴电机过载 可检查负载是否太重,主轴箱是否转动灵活,主轴电机的温度
过热
保护开关是否动作了。变频器有
报警
,系统侧就会有报警,可检查有报警的变频器线路,看是所带的电机问题,还是变频器本身问题,还是外围线路的问题。是
伺服电机过载
吗?是否切削量太大。 机械传动阻力...
安川
伺服
报C70如何解决呢?
答:
49. A.85 绝对值编码器超速:绝对值编码器通电源时,转速达400r/min以上。50. A.A1 散热片
过热
:伺服单元的散热器过热。51. A.b1 指令输入阅读错误:伺服单元的CPU不能检测指令输入。52. A.C1 伺服失控:
伺服电机
(编码器)失控。53. A.C2 测出编码器相位差:编码器的A,B,C三相输出的相位...