33问答网
所有问题
当前搜索:
伺服过载报警怎么解决
伺服
驱动器
过载报警怎么
解除
答:
首先,
可以尝试降低驱动器的过载报警阈值
,使其更适合当前的负载情况。其次,还可以调整输出电流限制值和加速度限制值,以避免出现过载情况。此外,还可以考虑增加冷却系统,如添加散热片或风扇,以提高驱动器的散热效果。
伺服
驱动器
过载报警怎么
解除
答:
当伺服驱动器遭遇过载报警时,
首要任务是找出问题根源并采取相应解决策略。首要检查供电情况,确保驱动器的电压稳定且无供电故障
。其次,检查机械连接,确保伺服驱动器与电机的连接紧固且电机运行正常。驱动器的参数设置也需要审视,比如输出电流的设定是否合适,过大或过小都可能导致过载报警。若上述步骤未能解...
发那科系统400
报警怎么
处理?
答:
当发生报警时,要首先确认是伺服放大器或是电机过热,因为该信号 是常闭信号,当电缆断线和插头接触不良也会发生报警,
请确认电缆,插头
。 如果确认是伺服/变压器/放电单元,伺服电机有过热报警,那么检查:①
过热引起
(测量IS,IR侧联负载电流,确认超过额定电流),检查是否由于机械负载过大,加减速...
伺服
驱动器报
过载
故障
怎么办
答:
解决方法:测量环境温度改善伺服驱动器的冷却条件,降低环境温度
。2、过载,外部卡住。解决方法:
过载后通过关闭电源对过载故障复位
,并持续多次查看故障记录,是否有报过载故障变更故障复位方法,过载后等待 30s 再复位,提高驱动器、电机容量,加大加减速时间,降低负载。3、线接触不良,电源不足。解决方法:...
安川
伺服
驱动器
报警
代码710:你的电机
过载
啦!
答:
这是
解决
电机
过载
问题的有效方法之一 128269 故障排查顺序在排查电机过载问题时 需要按照一定的顺序进行排查 首先要确定负载是否真的过大 其次要检查电机动力线是否断线或接错了 再检查PG线是否断线 PG是否损坏 最后要检查
伺服
器是否也出了问题 128295 换电机如果电机过载问题比较严重 ...
伺服
电机一有负载就
过载
保护
怎么
回事?
答:
针对以上原因导致的
伺服
电机
过载
问题,可以采取以下措施
解决
:1.降低负载,改善工作环境,可以排查线路有没有接触不良引起的电流过大,在实际生产中经常有因为各个开关端子螺丝没有压紧导致氧化从而引起电流过大。2.检查电源和电缆连接情况,保证稳定输出。3.检查机械负载系统及传感器是否正常,修复或更换故障...
伺服
电机运转一段时间
报警怎么
回事?
答:
1.
过载
:如果负载超过了
伺服
电机的额定容量,电机可能会
报警
。
解决
方法是减少负载或更换更强大的电机。2. 过热:长时间运行或环境温度过高可能导致电机过热。解决方法是提供更好的散热措施,如增加风扇或散热片,并确保环境温度适宜。3. 电源问题:电源电压不稳定或电压过低都可能引起电机报警。检查电源连接...
伺服
电机出现910是什么情况?
答:
910是
伺服
报“过载”,变为
过载警报
(A.710 A.720)之前的警告。故障原因:1、电机接线、编码器接线不良或连接不良。处理: 确认接线。确认电机接线、编码器接线是否有问题。2、电机运行超过了过载保护特性。处理: 确认电机的过载特性和运行指令。 重新探讨负载条件、运行条件。或者重新研讨电机容量。3、...
z轴
伺服报警怎么
解除?
答:
1. 检查伺服放大器的电源是否有问题,确保各个插头没有松动或接触不良,各连接电缆良好。2. 如果出现424第二轴(Y轴)伺服系统故障,同时会出现401报警(
伺服报警
)。
解决
424报警后,401报警会消失。3. 查看720号、721号和723号诊断,分别对应x轴、y轴和z轴的伺服报警详情:7(ovl)表示
过载
; #6...
什么问题会使
伺服
电机出现
过载
情况?
答:
过载
。以下是原因及
解决
方法:
伺服
放大器用于负载大于其连续输出能力的场合。解决方法:减小负载,检查运行模式。更换功率更大的电机。驱动器不稳定,发生震动:解决方法:反复进行几次加减速来完成自动增益调整,修改自动增益调整设定的相应速度,停止自动增益调整。改用手动方式进行增益调整。伺服电机使用注意...