答:
err12是过电压保护报警。
解决方法:测定连接器及端子台的L1,L2, L3线电压。 ①输入正确的电压,拆除无功补偿电容器
。 ②用万用表测量驱动器端子P-B间的外置电阻 的电阻值,∞表示断线。应更换外置电阻。 ③改变为所指定再生电阻值瓦数。 ④更换新的驱动器。 ⑤确认 Pr0.16 的设定值。
松下
伺服err
12.0报警
怎么
处理
答:
3,
看下驱动器序列号
,是不是10年12月前生产的,再看下驱动器软件版本是不是最新Ver1.05
松下
伺服
控制器加制动电阻后报“error
12
”警
怎么
处理
答:
ERR-12#报警是驱动器检测到内部直流母线电压过高,
原因:1是真正电压过高,想法降低电源电压吧(220V);2是再生电无法及时释放完,要适当延长电机的起停时间
,用外置再生放电电阻时要尽可能大点功率小点阻值;3就是驱动器硬件电路损坏了,修理吧.
奥立达扶梯
err12
故障
怎么
处理
答:
1、首先检查输入侧三项电源是否平衡。2、其次检查电源电压是否正常
,调整输入电源。3、最后请与代理商或厂家联系。
欧姆龙驱动器
报警err12
是什么故障
答:
这个故障通常是由欧姆龙驱动器的过载保护装置触发而产生的。2、在正常的情况下,电流不会超过设定的上限,但是当电流超量时,欧姆龙驱动器会自动断开电源,以避免驱动器出现烧毁的危险。3、如果欧姆龙驱动器显示
err12
报警,则应首先尝试降低电流设定值,以免发生电流过大的情况,以避免驱动器损坏。
松下A5
伺服
马达过压报警显示
ERR12
该
怎么解决
呀!求高人赐教
答:
上电就报警,就查电压是不是过高,电压不高就是驱动器内部电压检测电路损坏,我修理了,在电机加减速过程中报警,就加个外置再生放电电阻,这是再生能量无法及时释放引起的,电阻值至少应是驱动器功率的十分之一,二三十欧左右。
请问一下SUNYR报故障
Err12
是什么意思?
答:
这种现象应该是电机缺相故障,用万用表测量一下电机输入端电压是否正常,找出缺相的原因并排除,问题就
解决
了。
迈信驱动器E12报警
如何解决
,哪里问题
答:
12号报警应该是过电流报警,在网上看到的迈信
伺服
使用手册中,
err12
是过电流报警。
松下驱动器BHDA153M1A报警
12
是什么意思
答:
2)电源容量太小。电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。 3)驱动器(内部电路)有缺陷。应对措施:测量L1C、L2C和r、t之间电压。 1)提高电源电压。更换电源。 2)增大电源容量。 3)请换用新的驱动器。 代码:
12
保护功能:过电压 故障原因:电源电压高过了允许输入电压的范围。逆变器上P、N间电压...
inovance变频器时显示
err12
时正常
答:
汇川变频器,故障代码,
ERR12
,解释:输入侧缺相。可以将参数:F9-12设置为0,这样可以屏蔽输入缺相检测功能。