答:
可以
。主蒸汽管道100%探伤不能替代水压试验,因为水压试验是系统全面的强度试验,它考核了系统的全部包括管道母材等等所有强度和可能的泄漏点,而管道100%探伤仅仅考核了焊缝部分,不能保证其他位置是否可靠除非是金口即最后一道焊接口,因此主蒸汽管道100%探伤不能替代水压试验。
蒸汽
压力
管道
RT
探伤
10%比例要求为几级合格
答:
按 GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》要求探伤10%比例
, Ⅲ级就合格。1)管道焊缝无损检测的检验比例应符合表8.2. 1 的规定。表8.2.1 管道焊缝无损检测的检验比例 焊缝检查等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 无损检测比例(%) 100 ≥20 ≥10 >5 - ...
蒸汽
压力
管道
RT
探伤
10%比例要求为几级合格?
答:
2、如果温度不太高,可以不探伤
。可以看一下GB50316-2000《工业金属管道设计规范》、GB50235-97、GB/T20801-2006,从上面可以找到答案。说的是设计的管道属于GC类的。如果属于GB2类的,可以看一下《城镇供热管网施工及验收规范》。3、纯蒸汽管道具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐高温120℃...
DN219的
蒸汽管道焊缝
必须
做探伤
检测吗?
答:
承压管道都要进行无损检测
,只是抽查的比例不一样,有的5%,有的30%等。
对主
蒸汽管道
对接
焊缝
抽查,比例是多少?
答:
一般来说,
对于蒸汽管道工作管焊缝应进行100%X射线探伤检查
焊缝内部质量不得低于现行国家标准《承压设备无损检测》NB/T 47013-2015·2 Ⅱ级质量要求 可以看一下相关规范,一般设计是不建议抽检的
工作压力3公斤的
蒸汽管道焊缝
拍片抽查率是多少?
答:
工作压力3公斤的
蒸汽管道焊缝
拍片抽查率需要根据敷设方式来确定。地上敷设时,无损
探伤
检测数量30%;通盈及半同行管沟敷设时,无损探伤检测数量40%;不同行管沟敷设时,无损探伤检测数量50%;直埋敷设时,无损探伤检测数量100%.
厂区采暖系统二次管网
管道焊
口做无损
探伤吗
?
答:
现在有些地区有一个“
管道
办”,厂区采暖系统管道如果是
蒸汽
供暖,那么是可能被纳入管道办监管,对这些管道,管道办在调查表格上要求填写
焊缝探伤
报告,我个人(纯属个人)认为,
低压
采暖系统如60度以下热水或8公斤蒸汽通过减压阀减压至1到2公斤压力供暖,做不做无损探伤没啥关系,因为以往一般不做此要求(...
主
蒸汽管道
100%
探伤
能替代水压试验吗?
答:
主
蒸汽管道
100%
探伤
不能替代水压试验,因为水压试验是系统全面的强度试验,它考核了系统的全部包括管道母材等等所有强度和可能的泄漏点,而管道100%探伤仅仅考核了
焊缝
部分,不能保证其他位置是否可靠除非是金口即最后一道
焊接
口,因此主蒸汽管道100%探伤不能替代水压试验。
河北省锅炉主
蒸汽
或出水
管道
的
探伤
比例以及探伤范围如何界定的,哪位大...
答:
朋友,现行的规定是这样的:《
蒸汽
锅炉安全技术监察规程》第85条集箱、管子、
管道
和其他管件的环
焊缝
(受热面管子接触焊除外),射线或超声波
探伤
的数量规定如下:1.当外径大于159mm,或者壁厚大于或等于20mm时,每条焊缝应
进行
50%超声探伤。2.外径小于或等于159mm的集箱环缝,每条焊缝长度应进行25%探伤...
火力发电厂主
蒸汽管道
100%
探伤
可否代替水压试验
答:
不可以。
探伤
只能检查
管道
结构完整性。就算管道本体100%完好,但是管道的法兰连接、仪表接口等密闭性是探伤不能解决的,所以水压试验不能少。